求三相MCB電流

2012-01-28 7:29 pm
三相電焗爐及電炒鑊各15KW ,三相3匹天花分體機3部,雙門大不銹鋼涷肉柜一個(需估計大約W數),13A蘇位5個,20A單相蘇位1個,2'x4'燈盤16個,求三相MCB最低電流要求及計算方式。

大廈只能提供120Amp三相上升總線,頂得住嗎?

回答 (2)

2012-01-29 6:16 am
✔ 最佳答案
電焗爐 15KW = 15000/660=23A TCL
電炒鑊 15KW = 15000/660=23A TCL
天花分體機 3 x 3kW = 9000/560=16A TCL
雙門大不銹鋼涷肉柜一個 1kW = 1000/560=1.8A TCL
13A蘇位5個 用環形電路 = 30A = 6600W TCL
20A單相蘇位1個 = 20A = 4400W TCL
2'x4'燈盤16個 36w x 1.8 x 3 x 16 / 220 = 15A = 3300W TCL

總共 = 54.3KW TCL

如果加多10個13A蘇都冇問題

因爲三相電380V120A總共可以負載 67kW MD



2012-01-28 10:13 pm
如果係220V供電,總功率係26.4KW,應該頂唔順,但380V供電就有45.6KW,或者免強。


收錄日期: 2021-04-11 18:54:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120128000051KK00215

檢視 Wayback Machine 備份