用一個PLC 做一個5分鐘通電一次的電路,24VDC電壓給Relay後激磁,但NO端導通48VDC電壓(變為NC)後,但不知道為什麼,有時就是吸住無法釋放?
請問怎樣才能改善這個吸住不放的問題?
P.S. Relay要敲一下就會自動釋放,而PLC邏輯電路看是無輸出邏輯。
aa大大:兩隻腳反接的意思是指,NO 原本的兩隻相反接就可以了嗎 ? ( 48VDC端 去 ˍ╱ ˍ 至 觸發機械 ) 改成 ( 48VDC端 去 ˍ╲ˍ 至 觸發機械設備 ) 這樣嗎?
魯斯布大大:你指的是 ˍ╱ ˍ 這個NO繼電器, 改成1.( 48VDC端 去 ˍ╱ (逆向二極體)( ━ →▕ ━ ) ˍ 至 觸發機械設備) 這樣嗎? 還是2.( 48VDC端 去 ˍ╱ (逆向二極體)( ━▕← ━ ) ˍ 至 觸發機械設備) 這樣嗎? 1.這種或2.這種接法,雖然5分鐘內給通10秒左右的48VDC電壓,但這樣會不會過熱? 2.這種接法不會崩潰嗎? 還是我的想法是錯的,感謝指教
pp 大大:PLC本身就已經寫好,因為設備輸出後一直沒釋放,就先看是否為邏輯有問題,但確定PLC邏輯沒動作,所以應該沒問題。因為問題發生時,用電表一接處到設備時,馬上就彈開,所以量不到電壓,而架儀器似乎問題就一直沒發生。 relay plc輸出?應該是吧,把PLC拆開後裡面一堆SCHRACK 的Relay,所以覺得是吸磁的問題比較高
9W2HL大大:我的程度可能不足,你是說電表切到AC端來量嗎?那要量哪呢?24Vdc的觸發電壓?還是48Vdc的導通電壓?那要怎麼量? 感謝指教
ljye 大大: Relay通電測試過,沒有問題,一個Relay基本上1萬次是應該沒問題,程式有瑕疵的話我也沒法改善(沒買貴到不行的軟體) ,所以就朝電路方面小改。 另外請教,002大大的說法我看不太懂,所以不知到怎麼做,還請不吝賜教
神軀大大:PLC上有8個相同的Relay,而那個Relay大概在中間,也只有那個有問題, 把有問題的拿給PLC代理商測試,廠商說整體測試都沒問題,拿下來的Relay測試也都沒問題,但10幾個PLC都是在相同的Relay有異常。 請問放一個消磁的二極體進去是怎樣放? 另外補充,Relay大概1小時激磁20次,1天18 小時,共360次。這樣有影響嗎?
1天360次,1個月10800次,1年129600次,我查網路上是說幾萬次是沒有問題,所以基本上用個2年應該不會這麼快有問題才是吧
magic電 大大:是PLC內部的Relay。 因為把PLC拆開後發現是這顆Relay怪怪的,會偶發,所以把PLC上的Relay拆下換調就完全沒這種問題。