變壓器二次測電壓異常

2012-01-14 3:29 am
請問480V變壓器208V/120V
一次測3相3線480V
二次測3相4線208V/120V實值如下

RS:208V
ST:208V
RT:207 V

RN:120V
SN:120V
TN:120V

RG:208V
SG:208V
TG:0V

NG:120V


請問N相對地為何有電壓??

回答 (5)

2012-01-14 7:22 am
✔ 最佳答案
常見問題
接地系統 = T T

圖片參考:http://www.r-light.com/lunwen/img_2008.3.3/5-1.jpg

變成IT

圖片參考:http://www.chinarein.com/uploadfiles/qkhc/info/200732135720430.gif



N 接地不良或開路再加上
T 漏電或接地短路故障

2012-01-17 6:24 pm
magic電大大及七仙子 ☞ 評價請看自介大大,兩位分析是對的。此變壓器是在T相接地,此種作法是錯誤的,應該在N相接地才對的。如圖:
圖片參考:http://blog.yimg.com/2/p.ul9pR7s5_TROCAKrKY_NPMCHyzUKTqRJARcgIPJZW1xDWaapw3Kw--/75/o/DMRo7ALjCXJ1Vw5RMBgnAg.jpg


2012-01-17 10:25:17 補充:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/photo?pid=275
參考: 嫪
2012-01-17 4:53 pm
因N相未實行接地,日久之後T相絕緣不良而接地,結果就是如此。
第 二 章 接 地24-1 電源、用電設備、內線系統為何要加以接地 77頁至114頁共有30頁的解說
第八章 變壓器與電容器 註:173A 係屋內裝置規則之條文相關解說173-A 不怕短路之漏抗變壓器的原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 327173-C 電弧電焊機適用之電容器容量表 ‥‥‥‥‥‥‥ 331175 電阻電焊機之原理與使用概況 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 332176-A 變壓器之空載電流,只約滿載電流之10%以下 ‥‥333176-C 變壓器已近滿載,如何降低其溫度 ‥‥‥‥‥‥ 335176-D 變壓器引出之PVC線,為何不可碰觸外殼 ‥‥‥‥336176-E 變頻電子式電源供應器之特點‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥336177-1 小型低壓變壓器之過電流保護 ‥‥ ‥‥‥‥‥‥ 337177-2 三相供電用戶電燈專用變壓器每相輸出電流計算‥338177 -3A 阻抗電壓之意義與短路電流及過電流保護的關係 339177 -3C 使用大型110V之電動工具,燈光何以會閃爍‥‥ 341178-E 「容量μF」、「容電量KVAR」之誤解 與 比喻‥‥ 342178-G 電容器加上交直流時之「容電量」與能量 ‥‥‥‥343178-I 電容器之交直流電阻。測量時極性誤測之狀況 ‥ 344180-A 電容器離開電源後,所殘存的是「靜電」 ‥‥‥‥345180-B 以交流電容器之殘餘電荷(靜電)來解說交流波形‥346180-C 什麼是「靜電」。什麼是「動電」 ‥‥‥‥‥‥‥ 347180-G 電容器放電電阻之大小及優劣之測量 ‥‥‥‥‥‥351180-I 交流電解質馬達起動專用電容器 ‥‥‥‥‥‥‥‥353實用 電工技術界 的 聖經電工技術問答500解(第一集) 何堃山著全國唯一 跨越學術界 空前絕後 實務經驗.之寫實創作實務上所碰到的疑難雜症,一半以上本書都有詳解,全書400多頁。第七章 電力用電與電動機148-A 交流電的頻率(HZ)之意義 148-C 正弦波交流電的波形,係圓形運動的投影 148-E AC週率如何解釋與比喻及正,負半波之意義148-F 壓縮唧筒來比喻,交流電50/60赫芝之含義150-B 欠相燒毀分析。欠相會燒1/3或2/3繞組150-G 圖解三相電動機如何產生旋轉磁場 162-J 何以220V7.5~15HP,也常用Y-Δ型起動162-L 重起動電動機,可採用起動變壓器起動
第 九 章 改善功率因數181-A 功率因數的意義。 為什麼要改善功率因數 ‥‥‥357181-B 各種負載之功率因數。簡易改善功因的驗証法‥‥358181-E 一般工廠未裝進相電容器前之功因約為0.65以內‥ 361

趣味 電氣 科學 實驗 DIY第 一 集 簡 要 目 錄168個超簡單的實驗DIY 電+磁=力 與太陽能電池及LED的有趣實驗

台灣自強生活電學實驗教改協會 何堃山著 www.powerman.com.tw
參考: 自強電機補習班出版之電工技術問答500解
2012-01-14 9:09 am
magic電 的意見很合理,
應該是 N相沒接地,
T相卻被施行接地了。
2012-01-14 5:27 am
有可能施工者錯接線哦
因為
低壓接線如果是Δ接線時
一般須T相接地(系統接地)

低壓接線如果是Y接線時
一般須N相接地(系統接地)
先查證板大的Y接線,N相是否有接地
就可得到答案
提供參考

2012-01-13 21:56:06 補充:
板大的Y接線,N相須接地
T相不可接地
請查證

提供參考