辦公室內變壓器的困擾

2011-11-20 9:06 am
因為工廠的電是 380V的, 所以辦公室內裝了變壓器才能使用110V的電器, 看了一下變壓器的規格是7.5kVA的, 平常倒也不會說特別有什麼聲音, 但是如果用吸塵器時, 開啓吸塵器的電源時, 可能因負載較大, 變壓器會突然"砰"一聲很大聲, 被嚇了好幾次, 最近沒有用吸塵器時, 也會突然"砰", 後來發現是新買的冰箱, 壓縮器啓動造成的, 我的問題是, 有沒有什麼方法, 可以改善"砰"一聲的問題? 變壓器的廠牌好像是"余昇", 乾式的..如果改換大廠的, 或改模鑄式的, 會好一點嗎? 還是可以加裝什麼東西在冰箱的插座上? 謝謝~~
更新1:

又靚又正, 辦公室的變壓器是最上面的那種, 有外箱高度較高的那種..

回答 (3)

2011-11-20 4:38 pm
✔ 最佳答案
請問是這種變壓器嗎?


圖片參考:http://www.yu-shengavr.com.tw/tw/images/products/pro3-1.jpg

或者是這種?

圖片參考:http://www.yu-shengavr.com.tw/tw/images/products/pro3-2.jpg



圖片參考:http://www.yu-shengavr.com.tw/tw/images/products/pro3-4.jpg


圖片參考:http://www.yu-shengavr.com.tw/tw/images/products/pro3-5.jpg


圖片參考:http://www.yu-shengavr.com.tw/tw/images/products/pro3-3a.jpg

啓動電壓太大

你試試加電容器或許能解決問題




2011-11-20 19:54:01 補充:
如果你是電力工程技師,對電力系統有認識,你可以將變壓器外殼打開來觀察,是否有零件鬆開,接電線頭的螺絲夠不夠緊,如果一切完好,你可以在輸出端加一個電容器,使到電冰箱的起動電流降低,那些因爲磁力綫造成的聲音就會消失,最重要是要檢查是否過載,如果是過載就要買過一個新的。

2011-11-20 19:55:36 補充:
如果你不是電力工程技師,對電力系統沒有認識,我勸你千萬不要自己動手去做,很危險的哦!
2011-11-20 5:16 pm
辦公室內變壓器的困擾
現在濕式之二手二次變壓器很多,買個裝在屋外就OK啦
2011-11-20 1:20 pm
乾式變壓器有雜音,是矽鋼片鬆動、外殼太薄或螺絲鬆動引起,從這幾個
因素改善即可。隨時可聽到變壓器雜音,是裝置於室內過於接近人員處,最好是移到室外
或是另外隔一間電器室。消除變壓器雜音,使用角鋼加強外殼硬度、或加大外殼使內部變壓器矽鋼
片和外殼距離加大,降低磁力線影響力。


收錄日期: 2021-04-27 19:11:04
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111120000016KK00566

檢視 Wayback Machine 備份