高層單位熱水爐問題..

2011-11-16 7:30 am
我住公屋高層單位...熱水爐水壓不足開唔到<煤氣爐>...
煤氣公司維修又唔理...毎次沖涼要開住另一個水龍頭先有熱水
我想問有咩解決方法...電子熱水爐解唔解決到?
問過D人又話電子熱水爐要咩兩叉電我住個度三叉電...
黎個問題煩左好耐...希望有專業朋友可以幫幫手...thank you

回答 (4)

2011-11-17 6:57 am
✔ 最佳答案
每個熱水爐的入水喉位置大多數都會有一過濾裝置,用來過濾水管內之雜質,而這個裝置正因屋村每次清洗天台水箱時將喉管內雜質或微沙於其中,引致過濾網堵塞未能如常讓正常水量通過,而出現熱水爐不夠壓力未能如常運作;以上是其中一個引致閣下熱水爐不正常的原因,只要將過濾網清理乾淨就可解決問題了,不過下次管理處通知洗水箱時記得關掉水喉總掣,待清洗完水箱後再開返較為妥當。
2011-11-17 6:39 am
???兩叉三叉???,係唔係單相,三相,公屋一定係單相,有D舊式公屋和其他私樓(高層)都可能會有水壓不足問題,你可以去公屋辦事處問下,也可以嘉誠兄咁講加泵或換電爐(單相儲水式電熱水爐),但要新放一組電線.
2011-11-16 10:42 pm
先查問清楚,係咪全層所有單位都出現同一問題,如果得你係咁,則:
1.你本身個總制未開盡(近水錶一個,入到屋又一個).
2.爐本身有問題.
3.水喉管有問題.

全香港咁多人住高層,係得你一個先有咁既問題.

2011-11-16 14:44:07 補充:
水制未開盡,意思並唔係指個環,係講緊入面個雞芯,好多制都係卡住開得一半,要check係要搵師傅做,師兄都做唔掂.
2011-11-16 10:02 pm
裝加壓泵.........

換電爐.............