✔ 最佳答案
電箱30M(A)可以拖一個熱水爐後仲可以拖多少插頭位?
視設計而定
P = VI
V = 220V
I = 30A
P = 220V * 30 = 6600W
三相 = 6600W * 3 = 19800W
譬如
一個熱水爐 = 3000W
19800W - 3000W = 16800W
如果全部插頭位都係放射式電線路
第一組電線路 * 100%
MCB = 16A = 2個插頭位
220 * 16 = 3520W
16800 - 3520 = 13280W
接下來電線路 * 40%
3520 * 40% = 1408W
13280 / 1408 = 9組
9組 * 2個插頭位 = 18個插頭位
總共 = 20個插頭位
如果環形線路
第一組電線路 * 100%
MCB = 32A = 8個插頭位
220 * 32 = 7040W
16800 - 7040 = 9760W
至於第二組以上電線路
環形線路 = 32A * 40% = 2816W
射式線路 = 16A * 40% = 1408W
方程式已經有咗,自己慢慢計啦