直流電源能接地嗎?

2011-11-11 6:33 am
直流電源能接地嗎?接地會對儀器有問嗎?
大地的接地不是與電路板上的接地不同嗎?

回答 (3)

2011-11-11 7:13 am
✔ 最佳答案
接地有分系統接地,設備接地,避雷器接地與防雷系統(屋頂上的放電針)接地等等,至於直流電源是否需要接地就需要看電壓,電流與設計,如果是電壓太低(50V以下)是不需要接地的,但是如果是超過了50V就需要考慮系統接地了,大多數是中心接地(大多數的直流電是用交流電整流而來的,所以有中心0V接地),至於太陽能發電的系統就有各自的系統,有人用負極接地,也有人用正極接地(前期的英式電訊局就是用正極接地,鮮少有聽説過系統被雷擊)。




2011-11-12 22:51:19 補充:
還有

汽車電力系統接地(負極接殼)

輪船,飛機等電力系統接地 (負極接殼) (正極接殼)

太空船,火箭又如何接地呢?
2011-11-11 9:54 pm
如又靚又正大大所說,雖然都是接地,但意義上不一樣!
 
Q1 直流電源能接地嗎?
Ans. 能!
 
Q2 接地會對儀器有問嗎?
Ans. 正確的接地不會有問題,而且是必要的,
但是台灣的一般環境往往沒有良好的接地系統。

2011-11-11 13:54:32 補充:
Q3 大地的接地不是與電路板上的接地不同嗎?
Ans. 完全不一樣!
電力系統接地:系統接地,設備接地,防雷系統接地
電子系統接地:參考共地,類比接地,數位接地,電源接地
 
電力系統的接地,要求連接到大地,也就是要插到地球的土壤裡面,
並且要求要小於某個特定阻值,與通過電流的能力。
 
而電子系統的接地只是作為各個迴路或子電路之間的共同參考點而已,
不需要接到大地。
 
另外要注意的是,對任何電源而言,只能有一個點拿去接地。
2011-11-11 6:44 am
小弟的認知是這樣:

>>> 直流電源能接地嗎?
可以啊

>>> 接地會對儀器有問嗎?
正常應該沒什麼問題,
雜訊或許可能會比較少一點,
電壓如果高的話漏電也比較沒有危險.

>>> 大地的接地不是與電路板上的接地不同嗎?
意義上是不太一樣,
電路板上的接地一般是共負極,
大地的接地是接地.


收錄日期: 2021-04-26 14:49:15
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111110000015KK07663

檢視 Wayback Machine 備份