一.600V XLPE 250m㎡ 用於(3/C)380V NFB是要選用 ? A / FB?
感謝你!
二.施工時用PVC管

回答 (3)

2011-10-28 12:27 am
XLPE 250mm2/1C 600V,依照一般電源電壓380V應為3相,3C表示你所供應電源為3線式,故此電壓電源定為3相3線式。
線徑大小已經確定,故電壓380V並不考慮。
依照屋內裝修配置規則,XLPE 規格電纜線其導線絕緣物溫度為90度者,安培容量(周溫35度以下),250mm2/1C同一導線管內之導線數為3(不包含中性線、接地線、控制線及訊號線),其可承受之安培容量為500A。
但板大所提您配管施工方式為PVC管,所以不可採上述之500A計,而是採PVC 規格電纜線其導線絕緣物溫度為60度者安培容量(周溫35度以下),250mm2/1C同一導線管內之導線數為3(不包含中性線、接地線、控制線及訊號線),其可承受之安培容量為300A。
故NFB規格可選用3P 300AT 400AF。如板大知道其負載大小,或許可選用較小規格之NFB。一般設計時會依其負載大小,決定NFB規格,然後再選用線徑大小及其配置方式。
參考: 我
2011-10-27 12:40 am
太模糊了
如果是建築施工圖,應該都會註明,因為都要經過計算。