公司電熱爐220V單相9KW約40A裝45A快速保險絲爐子到客戶哪邊使用後卻燒斷?
1. 請問客戶哪邊電壓是多少V?
使用電壓表(1000V)檔去量一下
圖片參考:
http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2007/09/analog-meter.jpg
如果電壓是不超過250V算是正常, 如果超過250V就是有問題。
2. 接下來就要量電流, 現將電熱爐接上電源, 用電流表量其負載電流,
圖片參考:
http://www.thehomeinspector.com/MMMPhotos/2005/PhotoChallenge/AmpMeter.jpg
3. 如果是40A左右, 保險絲依然燒毀。
(9000 / 220 = 40.9A)
先檢查保險絲的規格和電流量
4. 如果是這種保險絲
圖片參考:
http://images.priceme.co.nz/Images/ProductImages/StRetailer20/P6387002979_m.JPG
先檢查是否接頭/夾頭鬆(螺絲鎖不緊), 然後你試試改用 60A ~ 63A。
5. 如果是這種保險絲
圖片參考:
http://laserlabs.com/images/BUSSMANN%20FWX-40A%20FUSEWM.jpg
你就千萬不要自己來, 因爲這種保險絲的熔斷電流是額定電流的1.5倍, 很肯定的是你客戶的電線有了問題。
電熱爐式電阻式不是電感式的, 與電容扯不上關係, 如果你加了電容反而會增加電流, 不要道聽途説。
除非你的是電感式的電器(任何有線圈或繞組的電器), 才需要加電容來改善功率因數的, 不過也不是亂亂加, 不然會爆炸的。
記住! 安全第一, 省錢第二。
不然到時 (錢在銀行) (人在天堂) 就沒有意思了。
加大保險絲的同時要注意
a. 電纜夠不夠粗
b. 電源的前端保險絲夠不夠大
c. 電源的電纜能不能夠負荷
d. 電源的引進電線/其他設備