保險絲燒斷

2011-09-20 3:39 am
請問
公司電熱爐220V單相9KW約40A裝45A快速保險絲爐子到客戶哪邊使用後卻燒斷
後又改50A也是燒斷客戶有請教別人只要在SSR一次或二次側加裝電容即可改善
分路依序吳熔絲開關-保險司座-SSR(40A)-發熱原件 請問是否跟改善功率有關好像有聽說 請問 電容要裝多大?是哪一種電容才可以?如果是功率的話又怎計算是否可教教我 公式教簡單易懂 因我不是本科系
謝謝

回答 (2)

2011-09-20 5:57 am
✔ 最佳答案
後又改50A也是燒斷客戶有請教別人只要在SSR一次或二次側加裝電容即可改善
??~跟那無關~~你去看那一側有短路~~除非你不是9KW的~~只要一支燒掉再多保險絲無用
2011-09-20 7:21 am
公司電熱爐220V單相9KW約40A裝45A快速保險絲爐子到客戶哪邊使用後卻燒斷?

1. 請問客戶哪邊電壓是多少V?
使用電壓表(1000V)檔去量一下

圖片參考:http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2007/09/analog-meter.jpg


如果電壓是不超過250V算是正常, 如果超過250V就是有問題。

2. 接下來就要量電流, 現將電熱爐接上電源, 用電流表量其負載電流,

圖片參考:http://www.thehomeinspector.com/MMMPhotos/2005/PhotoChallenge/AmpMeter.jpg


3. 如果是40A左右, 保險絲依然燒毀。
(9000 / 220 = 40.9A)
先檢查保險絲的規格和電流量

4. 如果是這種保險絲

圖片參考:http://images.priceme.co.nz/Images/ProductImages/StRetailer20/P6387002979_m.JPG

先檢查是否接頭/夾頭鬆(螺絲鎖不緊), 然後你試試改用 60A ~ 63A。


5. 如果是這種保險絲

圖片參考:http://laserlabs.com/images/BUSSMANN%20FWX-40A%20FUSEWM.jpg

你就千萬不要自己來, 因爲這種保險絲的熔斷電流是額定電流的1.5倍, 很肯定的是你客戶的電線有了問題。


電熱爐式電阻式不是電感式的, 與電容扯不上關係, 如果你加了電容反而會增加電流, 不要道聽途説。

除非你的是電感式的電器(任何有線圈或繞組的電器), 才需要加電容來改善功率因數的, 不過也不是亂亂加, 不然會爆炸的。

記住! 安全第一, 省錢第二。

不然到時 (錢在銀行) (人在天堂) 就沒有意思了。

加大保險絲的同時要注意
a. 電纜夠不夠粗
b. 電源的前端保險絲夠不夠大
c. 電源的電纜能不能夠負荷
d. 電源的引進電線/其他設備