三相馬達220V直接接嗎?

2011-09-17 4:58 pm
請問大型冷凍庫
三相馬達220V直接接嗎?
電源3條涼起來都是220v
請問這3條隨便接嗎?
隨便接匯部會反轉或騷釣馬達?

請大大指導謝謝
更新1:

蟹蟹大大回復 1.)重點是如果接反馬達會掛ㄇ? 2.)如果三相馬達反轉就隨便兩條對調應該不是 會有數組要對調??2的3次方要換8次 應該買量測RST會好一點 以上請大大回復謝拉

更新2:

不好意思謝謝寫錯了

回答 (3)

2011-09-17 6:44 pm
✔ 最佳答案
你必須使用這個來測量相序來確定R-S-T

圖片參考:http://www.emovendo.net/image.php?type=P&id=16395


圖片參考:http://www.knoppinc.com/images/K3web.jpg



然後要用這個來保護


圖片參考:http://www.expert-electrical.co.uk/images/uploads/NQ3.JPG



圖片參考:http://3.bp.blogspot.com/-5uvroQA4V1Y/Tbdht1vPmwI/AAAAAAAAAOQ/318WYNysHFc/s1600/DOL+Electromagnetic.jpg



2011-09-17 10:46:38 補充:
建議你一定要安裝啟動器

沒有安裝起動器保護萬一有問題時馬達會燒掉的

2011-09-17 20:21:56 補充:
十多年前我做過一次錯誤的判斷,也就是以爲往復式壓縮機正反轉是沒關係的,結果賠上了一個二手壓縮機,我那時是沒有注意到壓縮機的接線頭有註明RST,不過安裝起動器保護是必要的。

2011-09-17 20:29:26 補充:
封密式的壓縮機應該是3個接頭的,至於半封密式的大多數也是3個接頭,6個接頭Y-Δ的到目前我還沒有見過,我做過最大的是3架910kW,電壓是3300V3相,接電線頭也是3個接頭,是用自偶變壓器起動的。

2011-09-17 20:31:17 補充:
接線頭有時不是RST,而是UVW或ABC
2011-09-17 7:33 pm
因冷凍庫的壓縮機都是屬於往復式壓縮機
所以不論馬達正轉或反轉
往復式壓縮機的活塞均為上下作動的

相序計只能判斷電源的相序
無法確定馬達正轉或反轉
因為壓縮機的馬達是密封式的
你根本看不到內部是正轉或反轉
2011-09-17 5:56 pm
電源三條線量起來都是220V就是三相電源220V!
大型冷凍庫三相馬達220V是可以直接接的,不會有問題!唯一問題是三相馬達只會正、反轉,如果三相馬達反轉就隨便兩條對調,這樣就可以了。

2011-09-17 19:27:48 補充:
三相馬達和單相馬達不同!
要讓三相馬達正、反轉只需要隨便兩條線對調一次就可以了,而單相馬達就不可以隨便兩條線對調,如果單相馬達反轉,就隨便兩條線對調,那保證馬達線圈一定燒毀。
單相馬達反轉要電線對調,才是需要對照數字。

2011-09-17 19:44:34 補充:
三相馬達所使用的三相電源隨便接都不有問題!
如果是Y(380V)接法,接Δ(220V)電源,三相馬達不會動,如果是Δ接法,接Y電源,那三相馬達線圈還是會燒毀!
但是三相馬達是有Y-Δ接法共用,有六條線(Y接法是兩條線為一組,共三組,Δ接法則只有三條線),那就要照接線圖接,至於正、反轉一樣是隨便兩條線對調。
如果三相馬達只有接其中兩條電源線那就是〝欠相〞,也等於是接單相電源去起動三相馬達,這馬達線圈還是會燒毀。
參考: 電機實習


收錄日期: 2021-04-26 14:49:38
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110917000010KK01638

檢視 Wayback Machine 備份