1.在什麼時候及情況,用pressure Test測試,測試電纜或掣頭(新收貨或年度測試)?
2.pressure Test測試用"DC"還是"AC"好,測試電纜或掣頭(ACB,VCB.OCB)?
3.測試電纜或掣頭,用電壓多少電壓測試?

回答 (1)

2011-09-15 4:22 pm
✔ 最佳答案
1.在什麼時候及情況, 用pressure Test測試, 測試電纜或掣頭(新收貨或年度測試)?
通常高壓測試係在安裝或修理工作完成後進行既, 目的係要確保有關設備能夠安全承受工作電壓。

2.pressure Test測試用"DC"還是"AC"好,測試電纜或掣頭(ACB,VCB.OCB)?

3.測試電纜或掣頭,用電壓多少電壓測試?

通常高壓測試係符合個人要求, 如果係電纜都要睇電纜種類與長短, 參考

1. PILC 用直流電兩倍工作電壓加2 ( x2+2 ) [11kV cable = 11*2+2=24kV] 十分鐘

2. XLPE 用甚低頻交流電正弦波VLF 0.25Hz ~ 1Hz 四倍電壓+2
*1小時

11kV/1.732 = 6.35
6.35*4 = 25kV +2 = 27kV

33kV/1.732 = 19
19*4=76kV + 2 78kV ~ 80kV
19*4 = 76


3. ACB, VCB等等 交流電50Hz *2+2


CB & Busbar
ACB = LV = 2KV
VCB = 11kV = 25kV
VCB = 33kV = 75kV
10分鐘