高壓電的Soker relay

2011-08-31 5:39 am
請問高壓電*的Soker relay的用途和如何接線和測試
更新1:

是的我應該是打錯字了,應該是SOLKOR-Rf- RELAY現時中電還有使用的,

回答 (1)

2011-08-31 6:43 am
✔ 最佳答案
你是否打錯字?


SOLKOR-R RELAY

圖片參考:http://www.energy.siemens.com/us/pool/hq/automation/power-transmission-distribution/protection/reyrolle/7PG21.jpg


線路差動繼電器 - 控制線保護
Line Differential Relays – Pilot Wire Protection


圖片參考:http://www.hvpower.co.nz/images/Reyrolle/SolkorR-Rf.gif


高壓電源有一個全方位的解決方案, 幾乎所有線路差動保護的應用: 從簡單的, 但可靠, 銅控制線電流差動保護, 全數字線路差動保護採用數字通信。

HV Power has a full range of solutions for virtually every line differential protection application: from the simple, yet reliable, copper pilot wire current differential protection, to full numerical line differential protection using digital communications. 其實 SOLKOR 系列有
SOLKOR-R
SOLKOR-D
SOLKOR-N

其他系列
TRANSLAY RELAY
ARGUS C



我只記得一個是電纜頭尾端之電流差動, 另一個是電纜兩頭的電壓差動。

不過全部需要 Pilot cable 來控制的。










2011-08-31 09:23:12 補充:
這就對了,一條高壓電纜幾公里,一定會有安裝另一條反饋電纜 feedback cable 變成了環形電路 Loop-in / Loop-out 但有一個中間開關 (NOP),當某一條電纜被某些因數被破壞而導致漏電或短路時,也就是說電纜的輸入電流與輸出電流不相同時,他就會使電纜頭尾開關跳制,而避免意外事件的發生,技術人員只需要將 NOP 接上就立刻的或者是很快的提供電源給受影響的用戶,值得注意的是 "顧客永遠都是第一的" ,不然明日報章頭條都有份。