變壓器大小與控制部分的元件選擇

2011-08-25 4:39 am
機器的控制部分,變壓器容量選擇為.....
1.今日若有3顆規格為220V5.5KW線圈為AC110V的TE接觸器+5顆規格為250V7A線圈為AC120V帶燈的finder繼電器。
2.若電源為220V,則變壓器需使用多少VA?(一次側220V,二次側為AC110V)
3.若第1點所述的數量與規格,但是線圈都為AC24V,則變壓器又該使用幾VA?(一次側為220V,二次側為AC24V)
4.是否有計算公式?或參考原則?
更新1:

這些接觸器可能都同時作動,繼電器則最多為4顆同時作動~

更新2:

若繼電器數量相同,接觸器改為220V9.0KW,線圈為24V的TE品牌的接觸器,那變壓器容量還相同嗎?

更新3:

感謝PP兄的指點,得到了靈感~ 查了士林電機的接觸器資料,網址如後: http://www.seec.com.tw/product/file/file_105_1032.pdf 我使用的TE品牌接觸器與士林的SP21相同規格,查表知道.... 線圈入力順時為55VA,常時為11VA,消耗功率為2.5W 好了,重點來了,今天假定若不安裝繼電器,只有3個接觸器同時作動~~ 那變壓器的容量怎樣選擇?55*3?11*3?要再乘安全係數多少?

更新4:

TO:又靚又正 大大 我無法用220V的線圈電壓,因為客戶說怕電到,所以我只能用24V的接觸器 我還是不知道怎樣計算 耶,假定我使用三個接觸器(會同時作動),其他繼電器不算,那我的馬達是220V三相,我的邊壓器只是控制用而已,沒做他用,那麼,我必須使用220-24V的變壓器,那我怎樣要選??? 根據我查表知道士林的變壓器瞬時為55VA,常時為11VA,怎樣挑選呢?有沒有公式?或是相關的經驗法則? 安全係數的倍數多少? 能否根據你的精菸或相關的法規或......等等,提供我公式建議,不然 我每次都要問,那會耽誤你們的時間...

回答 (3)

2011-08-28 7:20 am
✔ 最佳答案
你說你要安裝

3顆規格為220V5.5KW
線圈為AC110V的TE接觸器 5顆規格為250V7A
線圈為AC120V帶燈的繼電器。

電源為220V

爲什麽你不直接用線圈為AC220V的TE接觸器和帶燈的繼電器, 這樣你就不必買變壓器了。

如果你是因爲某種原因需要用低壓電, 例如修車厰的起重機, 污水抽水機的浮球控制爲了防止漏電, 你可以用100VA的變壓器就可以了, 當然你可以計算過才來用, 最後你也可以繼電器線圈AC24V, 接觸器線圈220V。

這樣變壓器就可以用50VA或30VA了。







2011-08-31 09:01:03 補充:
如果你是用380V ~ 440V或以上(3300V, 11kV, 33kV等) 就沒辦法不用特低電壓,如果你用24V的接觸器的電流線圈需要很大的,簡直不划算,建議用220V,如果你怕遙控開關或限位開關因爲高電壓而觸電,建議你用12V ~ 24V繼電器,至於變壓器需要多大就要看你的繼電器線圈的數量,檢查一下繼電器線圈啓動電流,然後加起來就會有總電流,再將總電流乘電壓(24V)就是變壓器的容量(VA)了.

明白了嗎?

2011-08-31 09:02:57 補充:
請注意

不要買容量剛剛好的變壓器一定要買大一點的,例如110% ~ 125%

2011-08-31 09:04:28 補充:
不裝保險絲是你自己的問題,後果自負。
2011-08-29 3:35 pm
55*3是暫態的~~11*3正常~~安全係數多少1.5~~11*3*1.5=49.5
記得要裝保險絲ㄋ

2011-08-31 07:45:10 補充:
220-24V的變壓器你用24V的55*3*1.5~~因為24V繞線圈(COIL)時比220V差很多~~
2011-08-28 12:44 pm
承蒙來信詢問,仙子意見如下。。。。
依業界實務而言,小型控制電路的變壓器價格成本不高,
除非是安裝空間限制才會以接觸器數量計算變壓器規格。
您已查得接觸器線圈入力順時為55VA,常時為11VA,消耗功率為2.5W。

消耗功率 2.5W x 3 = 7.5W。。。。
加上繼電器消耗功率總計不會超過 15W,即相當於 15VA,
為了確保控制箱盤的整體實用安全穩定性,
大都會安裝最低 100VA以上的變壓器使用,
至於輸出為 110v或 24v,全由 VA 數換算繞組線徑,
只要額定容量足夠都沒有問題啦。。。。。