1.今日若有3顆規格為220V5.5KW線圈為AC110V的TE接觸器+5顆規格為250V7A線圈為AC120V帶燈的finder繼電器。
2.若電源為220V,則變壓器需使用多少VA?(一次側220V,二次側為AC110V)
3.若第1點所述的數量與規格,但是線圈都為AC24V,則變壓器又該使用幾VA?(一次側為220V,二次側為AC24V)
4.是否有計算公式?或參考原則?
更新1:
這些接觸器可能都同時作動,繼電器則最多為4顆同時作動~
更新2:
若繼電器數量相同,接觸器改為220V9.0KW,線圈為24V的TE品牌的接觸器,那變壓器容量還相同嗎?
更新3:
感謝PP兄的指點,得到了靈感~ 查了士林電機的接觸器資料,網址如後: http://www.seec.com.tw/product/file/file_105_1032.pdf 我使用的TE品牌接觸器與士林的SP21相同規格,查表知道.... 線圈入力順時為55VA,常時為11VA,消耗功率為2.5W 好了,重點來了,今天假定若不安裝繼電器,只有3個接觸器同時作動~~ 那變壓器的容量怎樣選擇?55*3?11*3?要再乘安全係數多少?
更新4:
TO:又靚又正 大大 我無法用220V的線圈電壓,因為客戶說怕電到,所以我只能用24V的接觸器 我還是不知道怎樣計算 耶,假定我使用三個接觸器(會同時作動),其他繼電器不算,那我的馬達是220V三相,我的邊壓器只是控制用而已,沒做他用,那麼,我必須使用220-24V的變壓器,那我怎樣要選??? 根據我查表知道士林的變壓器瞬時為55VA,常時為11VA,怎樣挑選呢?有沒有公式?或是相關的經驗法則? 安全係數的倍數多少? 能否根據你的精菸或相關的法規或......等等,提供我公式建議,不然 我每次都要問,那會耽誤你們的時間...