3相4線380v/220v.取單相220v時NFB該如何選用

2011-08-21 9:28 am
如標題.請問若我要使用3組30KW的加熱器.分別接於R-N.S-N.T-N.1組加熱器我要使用1個NFB.但NFB沒有1P 150A的type.

請問有甚麼方法可以解決嗎.還是一定要使用2P 150A的.但又怕這樣會有危險.
所以想麻煩各位達人.幫我想想辦法.謝謝...
更新1:

加熱器是單相220v 電源是3相4線380v/220v 若取R-N相就是單相220V電源.若用2P 150A NFB電源側接R-N相.負載側先接SCR.再接30KW加熱器.這樣可行嗎...

回答 (5)

2011-08-22 5:59 am
可以用3相用BREAKER,150A TYPE電熱器的A端接於BREAKER的R,S,T,電源接380V而B端接於N相電流是136.36A; 如果要獨立接可用2P也會有保護有些廠牌2P可以把連桿拔除變成獨立的1P注意一下或許就解決了


2011-08-22 5:06 am
1P 125A我就有見過

圖片參考:http://www.corona-tech.com/image/nader/ndb6125mcb.jpg





NDB6-125 Series MCB

Application

• C Curve: Usual inductive loads (Only C curve available for 125A)
• D Curve: Highly inductive loads
• Overload and short circuit protection
• Control
• Isolation
• DC system protection
Product Name NDB6-125 Series MCB Standards and Certificates UL1077, IEC 60947-2; TÜV, CE, DIN, CB, CCC Rated Voltage AC 230V/400V; DC60V Rated Current 63A, 80A, 100A, 125A Breaking Capacity 15kA Isolation Function Yes Number of Poles 1, 2, 3, 4 Tripping Characteristics C Curve (6.4In~9.6In), D Curve (9.6In~14.4In) Mechanical Endurance 10000 times Wiring Capacity Cables from 10 sq. mm to 50 sq. mm Electric Accessories /
兩個1P 150A 也有看過

圖片參考:http://www.munroelectric.com/prdimages/fulls/00918630.JPG



Part Description:
MIM UQFB-150-X1
150A 2P BOLT-ON CB MILBANK 10K
MILBANK METER SOCKETS





2011-08-22 21:46:06 補充:
每個國家都有不同的叫法

NFB 是台灣仔叫的
MCB 是全世界人叫的,你不相信上網搜索一下立刻就知道了
不然,你也可以在知識裏發問問題

NFB, MCB 和 MCCB 是什麽來的?可以吃的嗎?

2011-08-23 19:59:43 補充:
原來如此,不過我還沒有見過 1P 的 MCCB
2011-08-21 6:56 pm
3相4線380v/220v.取單相220v時NFB該如何選用

確定為220V供電之加熱器,就選用100A3P之NFB使用 △或是Y接法連接加熱器就OK啦!
2011-08-21 4:48 pm
NFB 150A標準是3P直接接RST不是都有保護的到
若要獨立用電磁接觸器S-P60三極並聯用旋紐開關控制一組加熱器



2011-08-22 06:50:15 補充:
又靚又正
是NFB不是MCB
下方是MMS

2011-08-22 06:53:35 補充:
R~S-P60一組
S~S-P60一組
T~S-P60一組

2011-08-23 07:37:51 補充:
MCCB>>NFB
MCB>>BHA
兩種不一樣
MCCB包含整個系列~~NFB是區分比較細

2011-08-24 07:02:14 補充:
MCCB當然沒1P最少都2P工業用大多少說2P都保護兩條火線
MCB(BH系列)家用較多而BHA是有些單相機台用都保護特殊元件

2011-08-24 07:27:56 補充:
加熱器是單相220v
電源是3相4線380v/220v
若取R-N相就是單相220V電源.若用2P 150A NFB電源側接R-N相.負載側先接SCR.再接30KW加熱器.這樣可行嗎...


當然可以
2011-08-21 11:28 am
30kw加熱器上除了瓦數外,一定有註明使用電壓,仔細看,字很小