How to test the Transformer Vector Group at Site?

請問如何在現場測試電源變壓器的相矢量組 Vector Group


圖片參考:http://1.bp.blogspot.com/_U3umjVzCXTA/TDmWMcbA6rI/AAAAAAAAAMU/qqVPZv0zgSw/s1600/Vec_grp-+Yd1.jpg



圖片參考:http://4.bp.blogspot.com/_U3umjVzCXTA/THjoF2RanOI/AAAAAAAAAPY/SASZchhRGxI/s1600/Vec_grp-+Yz1.jpg


圖片參考:http://1.bp.blogspot.com/_U3umjVzCXTA/THZ_HGwkfYI/AAAAAAAAAOg/SIPyDHs3EdA/s640/Vec_grp-+Dz0.jpg


圖片參考:http://electricalandelectronics.org/wp-content/uploads/2008/09/fig-22-connections-of-a-transformer.png



圖片參考:http://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/fig-b21-phase-change-through-a-dyn-11-transformer.gif

更新1:

是這樣的,目前有兩個變壓器, 一個是輕快鐡(一種短型的火車),電源是DC-720V 是由一個變壓器11kV/0.585kV/0.585kV D - yn 11 zn0 24個整流器。 另一個是熔鐵廠,4MW 11kV/1.05kV/1.05kV 是由一個變壓器11kV/0.585kV/0.585kV D - yn 11 zn0 24個整流器。 現在已經到了要測試的時候了,或者是要用到示波器嗎?

更新2:

如果不介意可以給我電子郵箱地址嗎?

更新4:

因爲 現場未有三相電,單相電都要用發電機或用 DC to AC Inverter 或者如何用最簡單既方法將單相電變爲三相電,或者 DC to AC 3 Phase

回答 (1)

2011-08-24 1:25 am
✔ 最佳答案
Transformer HV side = ABC, LV side = abc
要測試 transformer vector group, 只要把HV及LV其中一相 short circuit, 再在高壓ABC apply 三相電, 量度不同相位的電壓, 就能夠測試 vector group 是否正確. 因為例子太多, 我舉出Yy0 & Dy11

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00045281/o/701108200104913873446800.jpg
Yy0, short circuit A & a, apply 3-phase voltage at ABC, check V(Bc) > V(Bb) & V(Cb) > V(Cc)

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA00045281/o/701108200104913873446801.jpg
Dy11, short circuit C & n, apply 3-phase Voltage at ABCcheck V(Ac) > V(AB) > V(Bc) 原理是這樣, 當然還可以有不同接駁方法. 大家可以再研究討論.