電熱水爐開關問題

2011-08-18 8:09 am
我屋企用緊 German Pool GPU-6.5 (裝左差不多一個月) ,但係依家個開關只要開1陣就會非常熱,請問是否換一個30a左右的開關就可以解決到問題?
另外個電熱水爐出水果條侯只要開啟開關,就會漏水,要點解決好?

耗電/用氣量:4kW
呢款電熱水爐功率有2種,分別係3 kW 同 4 kW, 但我屋企果個應該係3kW.

回答 (3)

2011-08-19 6:42 am
✔ 最佳答案
(解決嘅方法係要找電工.)
首先係可以換30A燈曲制(兩極開關制),因為曲架制只係隔離開關,大左無問題,唔可以細,管Amp嘅係MCB(跳fuse),不過你換30A曲架係解決唔到你嘅問題,在一般情況下你個爐係用十幾Amp電流,所以應該唔關個開關制事(除非個制有問題).發熱可能係接觸不良,電線唔夠粗,跳fuse細左(用電量和跳fuse接近彧大左少少).跳fuse如果是20A無問題,而電線要2.5平方毫米或以上(要獨立跳fuse和電線)便可.而接觸不良可能係電線接駁位d螺絲收唔緊,7芯(2.5mm有單芯和7芯線)電線開線口時把一部分銅芯剪斷,只餘下6芯以下.............等,所以要找電工檢查下,唔係三言兩語便可,而且你如果唔識會有危險.

2011-08-18 23:02:35 補充:
你個爐係高壓爐,而001所講嘅係低壓爐,不過原理上係一樣,只不過低壓爐在花灑頭出水,而高壓在爐上另有出口,一般會接去去水喉.

2011-08-21 13:46:55 補充:
水(水蒸汽).
2011-08-19 12:55 am
多謝你既回答
我仲想問下咁如果唔想換30A的開關,要點整先會冇咁熱?
同埋部電熱水爐係中央儲水式的,我指的果條侯係接駁住部電熱水爐的.
2011-08-18 11:11 pm
非常熱既原因,係因為銅與銅之間,接觸位不夠,產生電阻,粒子磨擦產生熱力.

1.檢查電線有冇接觸不良.
2.檢查開關係咪足夠負荷,3kw=13.64A,20A開關已經足夠,假如要換30A開關,就請同時更換電源線及菲士,同步負荷30A.

條花洒喉出水,係正常及安全而且必需,因為低壓爐煲水時,會產生蒸氣,有壓力,所以蒸氣需透過花洒喉排出,蒸氣遇冷,當然變成水.


收錄日期: 2021-04-16 13:14:38
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110818000051KK00008

檢視 Wayback Machine 備份