冰水泵浦壓力應調較多少

2011-08-15 2:41 am
請教各位有識之仕:本公司中央冷氣系統已用了多年,一直缺乏保養維修,連冰水泵浦之銘牌已看不清楚了,最近更因冰水喉管爆裂嚴重漏水,修理後失水太多,現時補充水後不知道壓力是否準確,請教各位有識之仕需要多少kg壓力才算準確或接近?只知道全公司風機盤管的數量是約65-70部。
更新1:

本公司樓高只有地下及一樓,泵及機均裝在天台,冰水機為風冷式,兩台並用、每台30吨、每台有兩個壓縮機,3台冰水泵,總冰水管長大概每層50米。

回答 (4)

2011-08-16 7:05 pm
✔ 最佳答案
你好~

可否先請教從水泵起算到頂樓高度有多高?
因為水壓是從設計選泵時參考的揚程(HEAD)
再加上主機壓降及管路壓損所得到的值
基本上同一樓面有多少風機是屬水泵的水量(GPM或LPM)
所以跟揚程比較沒有直接關係

冰水系統若失水
會造成主機容易輕載
現場冷度不足
最簡單的檢查方式即在冰水管旁
聽看是否有雜音(除水聲之外的氣泡聲)
若是內部還有空氣
則需從盤管上方再排氣(要有耐心.系統若大要排好幾天)
不要一直依賴排氣閥
排氣中別忘要一直注意膨脹水箱的水量
待冰水管路雜音消失時
應該就差不多了

至於水泵壓力
整個系統停機狀態下會有基本的靜置壓力
高度位差約十米為1kg/cm2
假設大樓高度有十樓
水泵裝設在一樓
每樓層約3米
十樓共30米高
所以靜壓大約在3公斤左右
運轉中會增加2~3公斤不等
所以冰水泵出水壓力應該會在5~6公斤之間


以上~希望對你有所幫助

2011-08-18 08:16:51 補充:
你這系統也不算很大
若要判斷水壓應該在1~1.5kg/cm2
頂多2~3kg/cm2就已經夠大了
你現在的問題點是如何將空氣排除比較重要
如何排的乾淨使管內水流聲降低
系統排氣工作比較繁雜
往往會用上好幾天的時間
空氣排完水壓自然就會回復正常

另外~
我比較感興趣的是
冰水喉管為何會爆裂?
是過於老舊嗎?
還是有其他原因?(比如板熱結冰等等)

我個人建議~
平常要有抄表的習慣
將看的到數據的每個點都記錄下來
如此在往後做為維修方面的參考依據
才不會像現在都是用猜的
參考: 自己實務經驗
2011-08-18 5:14 am
將空氣排乾淨就好了,不用太在意壓力是幾公斤
2011-08-15 10:20 pm
冰水泵浦壓力應調較多少?
版大安安~
好幫手是冷凍空調技術士!可以跟版大討論這項課題.希望可以跟版大一同分享~
1.現時補充水後不知道壓力是否準確.需要多少kg壓力才算準確或接近?
一般來說.冰水主機管路設計流量會與實際流量會有些許差異.這就是所謂的供水率.實際流量除於設計流量.GPM.
2.壓力多少才正確.只要揚程可以讓水打到末端.因為風機盤管不太可能全開.
3.冰水流量過多無助於空調箱制冷.只是讓泵浦耗電而已.
4.好幫手先不要說管損.只要說技術方面的事情.例如閉迴路水管管徑最大的流速.以1"管徑25mm.流量限制只有10gpm.
5.開迴路水管管徑最大的流速.以1"管徑25mm.流量限制只有6gpm.
6.第4跟第五是以冷卻水塔或是膨脹水箱作為開放或是密閉作為管徑流速.

希望可以讓大大了解好幫手的用心.如有技術方面的問題.可以與好幫手共同探討.不另賜教~

2011-08-17 22:12:42 補充:
泵及機均裝在天台,冰水機為風冷式=>氣冷式的冰水機.
1.請問水泵馬達是多大馬力?
兩台並用.每台30HP、每台有兩個壓縮機=>
2.半密閉的壓縮機對吧.
3台冰水泵=>
3.馬力數是多大呢?

總冰水管長大概每層50米。
管長不準.因為還要加管損.你的管徑是多大?.頂樓是幾樓?
參考: 居家好幫手!冷凍技術士18年~, 居家好幫手~
2011-08-15 7:47 am
冰水其實不需要注重壓力啦!!有水可以循環即可,只要泵浦可以運轉冰水可以循環即可,甚至泵浦吸入口直接裝膨脹水箱壓力為零也可以!!


收錄日期: 2021-04-20 12:58:01
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110814000015KK07021

檢視 Wayback Machine 備份