如何降低電源迴路感抗

2011-08-01 6:26 pm
問題:一電源迴路供應25hpx2st及75hpx1st(460V/60HZ)3相空壓機,距離:450m 線徑:250mm²現況是一部25HP運轉後(34A)電壓降達到27V(原為464V降低為437V),該設備額定電壓是460V,壓降至僅有437V的情況下,其他負載已難再啟動了。此一迴路配設方式為:3相電源以1相1條250mm²XLPE電纜EMT配管架設。 估計電纜線電抗大約是j0.04Ω,實測值約j0.2163Ω,阻抗值相差很大 故推測,可能是EMT管屏蔽效應(僅是猜測,未經證實)。請問各位大大、先進,此一迴路之壓降果真來至EMT管屏蔽效應嗎?如果是,此一情形將如何降低電纜線阻抗呢? 很急需改善…謝謝各位先進來解惑….謝謝

回答 (3)

2011-08-02 6:08 am
✔ 最佳答案
如果只是這兩架馬達而已, 建議你安裝電容器來提高功率因數來減少電壓降。


圖片參考:http://eeunion.files.wordpress.com/2010/11/image001.jpg



圖片參考:http://www.chaohengdq.com.cn/chdttatabase/..%5CTatabase%5CYJ-tengen%5C%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%94%B5%E5%99%A8%E7%B1%BB%5C%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8%5C%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%9B%BE%E7%89%87%E6%B1%87%E6%80%BB%5CBCMJ%E8%87%AA%E6%84%88%E5%BC%8F%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%B9%B6%E8%81%94%E7%94%B5%E5%AE%B9%E5%99%A8.JPG



圖片參考:http://www.e8shop.com.cn/images/products/3_180.jpg


你當然可以加大或加多電纜線來減低你的損失, 不過電纜線現在價錢非常合理。


不然, 你就要使用高電壓11.4kV加變壓器了。



2011-08-02 12:30 am
電線那麼長~~電阻變更高~~壓降~~電流~~電阻~~可能變化更大
2011-08-01 11:55 pm
必須先考慮電力品質
接那空壓機的盤是否有高頻雜訊或高次諧波??
有可能是造成壓損的原因