如何降低電源迴路感抗
問題:一電源迴路供應25hpx2st及75hpx1st(460V/60HZ)3相空壓機,距離:450m 線徑:250mm²現況是一部25HP運轉後(34A)電壓降達到27V(原為464V降低為437V),該設備額定電壓是460V,壓降至僅有437V的情況下,其他負載已難再啟動了。此一迴路配設方式為:3相電源以1相1條250mm²XLPE電纜EMT配管架設。 估計電纜線電抗大約是j0.04Ω,實測值約j0.2163Ω,阻抗值相差很大 故推測,可能是EMT管屏蔽效應(僅是猜測,未經證實)。請問各位大大、先進,此一迴路之壓降果真來至EMT管屏蔽效應嗎?如果是,此一情形將如何降低電纜線阻抗呢? 很急需改善…謝謝各位先進來解惑….謝謝
回答 (3)
電線那麼長~~電阻變更高~~壓降~~電流~~電阻~~可能變化更大
必須先考慮電力品質
接那空壓機的盤是否有高頻雜訊或高次諧波??
有可能是造成壓損的原因
收錄日期: 2021-04-27 18:56:14
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110801000016KK02126
檢視 Wayback Machine 備份