關於無熔絲斷路器的選用

2011-08-02 5:33 am
請問大大,目前主電源要用AC110V的

但是搜尋了士林電機跟其他的廠商卻發現2P的無熔絲開關額定電壓都是AC220V

是不是2P的無熔絲開關沒有額定電壓是110V的呢?

還是說用2P AC220V的無熔絲開關但是總電源是AC110V的情況下

不會對電路造成影響?

回答 (4)

2011-08-03 2:33 am
✔ 最佳答案
AC220V的無熔絲開關但是總電源是AC110V的情況下
不會對電路造成影響的 要看你的負載 有多大 和線徑大小
因為他主要是要保護電線不會過熱而走火

以線徑2.0來講 大概能承受20安培的電流(先不要管110V/220V)
所以妳的無熔絲開關不能超過20A 以便能保護電線不要過熱而走火
再來是要看你的負載 以線徑2.0來講 大概能承受20安培的電流X110V大約=2200W
也就是說主電源的負載不能大於2200W 如果超出2200W 建議你用2P30A的無熔絲開關 但是主電源的電線要改成線徑5.5的
2011-08-02 3:39 pm
是不是2P的無熔絲開關沒有額定電壓是110V的呢
跟那無關
你是看到那種系列BH(家用) NF(工業用)
還是說用2P AC220V的無熔絲開關但是總電源是AC110V的情況下不會對電路造成影響

不影響~~開關本來裝在火線端~~地線一起裝~~無關
2011-08-02 6:35 am
AC110接1P就好了

火線接無熔絲 中性線直接拉
2011-08-02 5:45 am
無熔絲開關額定電壓都是AC220V
是可以用在AC110V的, 不會對電路造成影響。


收錄日期: 2021-04-26 13:55:24
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110801000015KK09898

檢視 Wayback Machine 備份