✔ 最佳答案
1. 一架消防LIFT, 一定要係每一層樓都要去到.
2. 一般來說, 光管和電線損壞, 如非緊急情況或惡意刑事毁壞, 通常唔會即刻報CONTROL, 而係巡樓之後, 寫返張巡樓報告, 講明在那層樓, 那地方壞光管....就得.
3. 大停電, 後備電源會即刻供應整座大廈有限度照明, 控制室會即刻CALL 電力保養承辦商的工程人員來, 然後保安員要睇吓有冇人困LIFT, 而由於LIFT的用電量大, 令後備發電機不勝負荷, 應盡量鎖了不重要的LIFT, 有些用電開關的玻璃門可能開唔到, 要揾人巡晒啲門口, 睇吓有冇困人, 如果被困者呼吸因冷氣及通風系統停電而呼吸困難, 要揾方法救佢. 如果係屋村, 一樣要巡晒啲門口, 睇吓有冇人叫救命, 因為有些人是要用電動呼吸維生機維生的, 一次大停電, 已經會冇命, 要用盡方法救E啲人, 恢復電力之後, 又要巡過晒啲地方, 尤其要睇吓有冇人响後樓梯死咗响度.
4. 水浸: E啲係CONTROL做既嘢, 你如果係做兼職, 唔使識, 正如上面既大停電, 如果你唔係做CONTROL, 都可以唔識, 冇問題, 不過識咗之後, 你會做得更暢順.
都略略講吓啦! 你首先係即刻CALL CONTROL報告水浸, 跟住CONTROL會CALL人搬沙包, 將漏出來的水引到後樓梯, 亦同時會CALL人關有關閘制, 封咗漏水源頭, 有需要再叫人搬沙包, 封住LIFT門口底, 同埋升啲LIFT上頂層之類. 跟住CONTROL就會通知清潔來清理啲水.
5. 每個地方都唔同, 答你唔倒.
6. 火警:
抵逹現場後發現小火, 睇吓可唔可以用滅火器即時救熄, 如果可以, 即刻救火.
如果需要用上消防喉, 就要打爛BREAK GLASS先, 消防泵先會開動, 你先可以用喉救火.
如果係大火, 自已救不了, 就要即刻打爛BREAK GLASS, 等消防鐘响起, 然後拍晒門, 叫啲鄰居走, 同時報CONTROL.
點先通知消防? 你打爛BREAK GLASS, 消防車就會即刻到場救火.
點先可以入單位調查? 拍門, 在住客同意下進入單位, 如果唔同意, 就話俾果條友聽, 你個單位傳出燒焦味, 你自已睇吓發生咩事.
2011-07-24 21:07:46 補充:
7. 氣體泄漏:
首先, 在上樓前, 通知一聲CONTROL, 和樓下座頭保安員, 然後熄晒手提電話和對講機, 照樣係先搭升降機上召事樓層的下一兩層, 因為如果已經爆咗火, 你仲有機會走, 保住條命.
如果冇心事, 跟住你就會行上去, 到了召事樓層, 先在防煙門後的玻璃看看情況許可才開防煙門, 因為如果走廊起大火, 你一開門就會搶火, 到時你就會全身着火, 大大鑊, 如果在防煙門的玻璃處只看到煙, 乜都見唔到, 你就要摸一摸度門, 看度門熱與不熱, 才決定開唔開.
2011-07-24 21:11:47 補充:
現在就假設又冇煙, 又冇火, 開了防煙門, 到了召事樓層, 周圍聞, 看那間單位氣味最濃烈, 就拍佢門, 如有人應, 叫佢即刻睇啲爈, 如果真係有滾瀉嘢漏氣, 就叫佢即刻熄咗個爈, 開WINDOW, 開門, 以減少易燃氣在空氣中的濃度, 因為煤氣或石油氣的燶度如不足40%, 即使有火花也不會爆炸, 所以唔好怕啲氣漏出去, 一定要籍着通風減低濃度.