假天花燈的佈線要求

2011-07-20 7:10 pm
大廈大堂進行裝修要是跟足屋宇署的要求藏於假天花的燈的供電佈線有什麽要求:
1. 是否須要在石屎天花做喉穿線, PVC喉是否可以接受?
2. 燈喉與天花燈之間是否要用軟喉保護? 或用孖膠線連接。
3. 穿喉用電線要用幾號線?
4. 是否一定要有水線?
5. 軟線長度不應超過多少米?

回答 (1)

2011-07-21 6:22 am
✔ 最佳答案
1. 屋宇署(ASD)一般要求做鐵喉, 明喉或暗喉.
2. 電線是低煙無無毒 或是防火低煙無無毒的電線, 照明系統最少要2.5mm平方的電線, 當然是要有水線. 軟喉 要用防水金屬軟喉, 索頭要用電叻兩件組合個種. 鐵喉, 生鐵過路箱及箱蓋, 梳結, 杯臣, 索頭 最好用 MES 牌.
3. 同上
4. 同上
5. 防水金屬軟喉長度一般不過 1米, 如天花過高可以 1.5米至2米.
6. 天花燈要加合口的鐵鏈, 天花要打拉爆鈎.
7. 金屬天花要加4mm平方的水電線作漏電的保護, 要加牌仔..
8. 所有物料要給屋宇署(ASD)批准, 否則不收貨.



2011-07-20 22:23:29 補充:
電線是低煙無毒 或是防火低煙無毒的電線


收錄日期: 2021-04-13 18:06:31
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110720000051KK00317

檢視 Wayback Machine 備份