分體冷氣唔凍

2011-07-11 4:42 am
分體冷氣唔凍...上年4月買了兩部日立的分體冷氣機.房一匹還可以 (80尺).廳就完全是不冷,風口吹出來的我不感到冷風,匹半機(150尺)(((裝機那時我見工人張那內機小銅喉正出一些氣体??到外機大銅喉時也射了一些好似油的出來(要拿毛巾來吸了那些油 )?? ...是否要入雪種?? 請問有冇冷氣師夫教教我點做!多謝....2011-07-10

回答 (3)

2011-07-11 8:11 am
✔ 最佳答案
部機裝左一年多應該無咁快壞,可能有地方慢慢漏雪種(可能師傅做得唔好),所以你上年夏天仲會涼,但現在D雪種都漏到7788,你睇下http://hk.knowledge.yahoo/question/question?qid=701.
嘅回答.你見D師傅放D嘢出來,其實係放銅喉內D空氣出來,不過咁係靠估,也會放左少許雪種和油出來(不過問題不大),應該係駁左雪種錶再駁抽真空泵抽真空,抽完後鎖錶等一會睇錶有無問題,開機後再睇下個錶有無問題便OK.你應該找同你裝機嘅人或公司投訴下,如果佢唔跟才另找師傅吧!

2011-07-15 23:36:53 補充:
雪種有細,油麻地東安街睇下,用曲一般係硬喉(唔係圈喉),一般機仔唔會用配件.
2011-07-11 6:23 am
要搵人整,銅喉穿漏你冇得搞﹗
2011-07-11 5:25 am
你可以參考以下網址
http://www.ComingZOO.com
http://www.PF23.com


我自己都去開, 希望可以幫到你~ ^T^
比我20分!


收錄日期: 2021-04-13 19:40:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110710000051KK00930

檢視 Wayback Machine 備份