水壓試錶由3佰磅壓力降至40磅後無再降是否有漏水呢? 發問者

2011-07-08 11:34 pm
水壓試錶由3佰磅壓力降至40磅後無再降是否有漏水呢?
圖片參考:http://l.yimg.com/d/lib/ks/akp/i9/intl/hk/l2_6565.png?v=20110331
發問者: C. F. ( 小學級 3 級) 發問時間: 2011-07-08 13:54:51 ( 還有 4 天發問到期 ) 解答贈點: 20 ( 共有 0 人贊助 ) 回答: 0 意見: 0 [ 檢舉 ] 6分走錫銅喉入牆留喉的約30至40呎有五個出水口,已用膠塞塞好。用磅錶試過用一佰磅壓力約八至二十小時後降至45磅,但之後就再沒有降下,,有師傅說是膠塞及水喉膠布漏氣,,但查後塞口很干,。謝謝給本人意見。
更新1:

 謝謝又靚又正愽土,但還有少少不明,為何空氣存存水管中會使磅錶變100psi to 40psi,? would u pl,send me e-mail to me,[email protected].

更新2:

[email protected]. (thx)

更新3:

大文兄,磅錶個磅是有水才能啟用的,

回答 (3)

2011-07-10 10:51 am
✔ 最佳答案
冇問題! 水喉安裝後要試水壓肯定冇錯,唂300PSI係金屬喉同唂100PSI係非金屬喉都冇錯,如果水喉内有空氣會因爲天氣既溫度改變而下降至40PSI至45PSI都係冇錯, 你用錯方法來測試水壓, 正確既方法 :
1. 要測試既銅喉需要裝滿水(放氣)。2. 要測試時要注意打橫既水喉有冇高低不平而且内有空氣.3. 測試時唔可以用膠塞.4. 走錫唔需要膠布.5. 需要試多幾次.


記得要放風(放氣),如果有氣在喉内,幾個小時後會有跌磅表。

2011-07-10 10:00:33 補充:
915大大

如果'塞口很干'就證明你冇搞到,俾啲心機慢慢來放風放到出水至來塞口都未遲,如果你怕漏水,就要用色水,知道嗎?

哈哈!
2011-07-10 4:23 pm
「塞口很干,咁請問你係咪入飽水先加壓呢?否則,冇水有咩咁出奇? 」

哈哈哈哈!笑死我了!陳大文先生真風趣!
2011-07-09 11:02 pm
100磅頂唔順,40磅就頂得順,咁將水壓調整至低於40磅就可以.

塞口很干,咁請問你係咪入飽水先加壓呢?否則,冇水有咩咁出奇?