380V中性線和接地線如何分別?

2011-07-03 11:45 pm
請各位電力專家的大大們幫忙解決一下~
非常感謝各位的幫忙!!!萬分感激~

1. 在三相380V四線場合,中性線和接地線如何分別?

2. 任一相380V和中性線或接地線,用電表測量皆220V,若無法查到源頭,如何能在終端以電表測出N相及GND,或有何現象可以看出?

3. 若將N相及GND接反了有何影響?

回答 (4)

2011-07-04 7:28 am
✔ 最佳答案
380V中性線和接地線如何分別?

這就要看你的供電接地系統是哪一種, 如果是TT接地系統, 就比較容易, 如果是TN接地系統就比較麻煩, 不過大多數都會有記號識別的, 譬如顔色(大多數的接地電纜是由黃綠相間)來識別, 也有人用字母(E)或(G)或(PE)來識別, 但是如果是大條的電纜(全黑色)也會有大小的分別(接地電纜比較小), 如果真的是五條電纜同樣大小同樣顔色沒有辦法分別時, 如果還沒有電源供應的, 還是有辦法的(通常是用電阻分別法或者是電壓分別法), 但是如果已經有了電源供應的, 就比較麻煩一點, 要用到電流分別法或者是環路電阻法來判斷, 以下的就是各種接地系統,


圖片參考:http://www.arca53.dsl.pipex.com/index_files/907.gif


圖片參考:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/TN-S.jpg



圖片參考:http://www.arca53.dsl.pipex.com/index_files/908.gif

如果你是電工, 應該是沒問題的, 如果你不是電工或者是學生, 最好就不要自己一個人來測量, 很危險的哦。

1. 在三相380V四線場合, 中性線和接地線如何分別?


圖片參考:http://www.cnctechnet.com/UPLOAD/outload/TNS_A36F/clip_image006_thumb.jpg


圖片參考:http://i638.photobucket.com/albums/uu101/stgrhe/Electrical%20System/TN-SSystem.jpg?t=1266967221



圖片參考:http://img.blog.163.com/photo/GRei-TODGdf6vuPeUOTTIw==/2277132561590018972.jpg


2. 任一相380V和中性線或接地線,用電表測量皆220V, 若無法查到源頭, 如何能在終端以電表測出N相及GND, 或有何現象可以看出?


圖片參考:http://img-asia.electrocomponents.com/images/R480038-01.jpg
測試

3. 若將N相及GND接反了有何影響?

如果你的保護系統是保險絲, 小電流是沒有辦法察覺的, 但是大電流就會有問題的, 譬如大量用電時我們的手踫到電器的外殼會有麻痹的現象, 也就是說是電力公司源頭漏電, 你是沒有辦法解決的, 你只能夠打電話給相關的部門投訴, 但是如果是你的家裏面N-E或N-G如果接錯了, 漏電斷路器RCCB就會啓動而斷電。
2011-07-07 2:49 am
中性線與接地線是不一樣的

接地線是設備接地 , 而中性線是電源系統最中立的那條線

通常中性線都會被接地

所以與接地線同電位

但是中性線會在三相不平衡時帶有電流

而接地線是在漏電時會有電流

雖然N相及GND都已接地了( 是同電位 )

但是因為線徑不同及電流經大地問題

N相及GND不應該接反
2014-03-28 8:00 pm
→電腦筆電維修~電腦重灌~電腦組裝~重灌win7~xp重灌~

→電腦中毒~電腦無法開機~電腦變慢~

→筆電win8改win7~MAC改win7 or 雙系統

◎◎◎各式各樣電腦問題,問他們就對了◎◎◎

→他們會很快解決你的問題 也可以免費諮詢喔!

→北市可以到府收送喔!評價很高

收費便宜●技術超好●修不好不收費

有需要可以打電話詢問

電話:02-29405818或者●加LINE~直接線上詢問

ID:gmepc168

希望能幫到你

Yahoo服務加網址

http://tw.serviceplus.yahoo.com/booth/seller/Y0193898792
2011-07-04 4:33 am
當然不一樣會有電壓差的問題所以是GND地線是不一樣的