3相馬達線圈標示牌不見了?怎麼接線?

2011-06-29 9:36 am
有一台3相5馬力的舊馬達
銘牌不見了....好像是220v/380v....也好像是220v/440v??
3組線圈的接線標示碼(U.V.W之類的)也不見了...怎麼看也看不出原來順序.
如果我只有一台3用電表(鉤錶)....請問:

1. 如何找出3組線圈, 並接出 Y接 與 DELTA接??
2. 如何判斷馬達線圈是否正常?? 有無異常??
3. 如何確認 馬達是 220/380 還是 220/440??

急件喔~ 各位高手幫幫忙!!
更新1:

5馬力與3相是使用者講的. 不是單相...我量過電源是3相220v. 應該是雙電壓馬達.

回答 (7)

2011-07-01 2:06 am
✔ 最佳答案
一、若三相馬達是6條引出線者, 該馬達一定是220/380 。

二、若三相馬達是9條引出線者, 該馬達一定是220/440 。

三、若三相馬達是12條引出線者, 該馬達一定是220/380/440/760 。

四、 三用電表Ω檔絕對無法量出馬達6條引出線的編號,只能量出馬達6條引出線「有三組兩條通」,無法知道會通的那組之頭尾。

五、設三組分別為A、B、C,任取三組的任一端接在一起(Y接),另三端送220V。
 ↑
↗ ↘送電,馬達不轉,關電,

將上組對調, ↓再送電,馬達不轉,關電,將上組還原,
      ↗ ↘
將右下組對調,↑再送電,馬達不轉,關電,將右下組還原,
     ↗ ↖
將左下組對調,↑再送電,馬達轉,最多改6次就OK。
     ↙ ↘
此時可將上組之箭頭設U1,箭尾設U2,右下組之箭頭設V1,箭尾設V2,左下組之箭頭設W1,箭尾設W2,

六、U1、V1、W1接電源、U2、V2、W2接一起, Y接
R-U1-W2 S-V1-U2 T-W1-V2 DELTA接

七、以三用電表只能約略判斷馬達線圈是否正常

八 、知識天地言論自由,請勿提供錯誤資訊




2011-07-02 12:07:57 補充:
三相馬達引線測試

(1).以歐姆檔將線圈分為三組。
(2).設第一組為 1、4。(將三用電表轉至DC2.5V,紅棒夾於1,
黑棒夾於4)。
(3).取9V電池之負極夾住第二組之一端。
(4).以電池正電「碰觸」第二組之另一端之瞬間,三用電表指針會向
右,電池負為 2,電池正為 5。同法測出第三組之3、6。
口訣:正頭黑頭。(愣次定理)

2011-07-02 12:08:06 補充:
單相馬達引線測試
(1).以歐姆檔將線圈分為三組。
(2).量測時,若某組有電容充放電現象時,該組即為起動繞組,5、6。 (3).設第一組為 1、2。(將三用電表轉至DC2.5V,紅棒夾於1,黑
棒夾於2)。
(4).取9V電池之負極夾住第二組之一端。
(5).以電池之正電「碰觸」第二組之另一端之瞬間, 三用電表指針會
向右,電池正為 3,電池負為 4。

口訣:正頭紅頭。 (愣次定理)
參考: 力大電機
2014-08-07 1:27 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2014-07-04 9:40 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2011-07-01 11:31 pm
謬大大如果是單向馬達...有2組行駛繞組根一組啟動繞組的話
是不是也能用電表判斷出他們頭尾的編號ㄋ@@
2011-06-30 8:50 am
回答者: 嫪 ( 大師 5 級 )

相當專業

忍不住贊助
2011-06-30 6:41 am
依你敘述:一、量過電源是3相220V。二、3組線圈。那必定是出線有六條。1.如何找出3組線圈, 並接出 Y接 與 DELTA接?把6條線全部拆開獨立,以三用電表置於Ω檔,1對1來量測,線圈有電阻值的為一組,量測後編為三組U1-U2、V1-V2、W1-W2。Y型接法:電源R相接U1、S相接V1、T相接W1。U2、V2、W2,三條連接一起。△型接法:電源R相接U1V2、S相接V1W2、T相接W1U2。
2.如何判斷馬達線圈是否正常?? 有無異常?以三用電表置於Ω、x1K檔,黑棒置於馬達外殼,紅棒量測六條出線U1、U2、V1、V2、W1、W2是否導通,如果導通此馬達就是絕緣已破壞,需線組重繞。以三用電表置於Ω、x1檔,量測U1-U2、V1-V2、W1-W2,每一組都須有阻抗,三組阻抗需相同,如果導通此馬達就是線組短路,需線組重繞。
3.如何確認 馬達是 220/380 還是 220/440?量過電源是3相220V,3組線圈。那必定是出線有六條、出線有六條只有兩種接法,Y型接法相電壓為380V。△型接法相電壓為220V。線電壓為220V,所以你必須接△型接法相電壓為220V。220V/440V必須9條或12條出線。


圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AD05607005/o/101106290059713869653360.jpg


2011-06-30 18:46:51 補充:
兩種方法測出三相馬達線圈的頭尾。
三用電表置於Ω檔測量線圈,確定每相線圈的兩個線端,當電阻值近於零時,代表為同組線圈的兩個線端,依次分清三個線圈的兩個線端。
第一種:三用電表置於mA檔,按照圖1接線,假設一端接線為頭(U1,V1,W1),那另一端接線為尾(U2,V2,W2),用手轉動轉子,如三用電表指針不動,表示假設正確,如果三用電表指針擺動,表示錯誤,應對調其中一組線圈的頭尾端,再測試直到三用電表指針不會動。

2011-06-30 18:55:02 補充:
第二種:三用電表置於mA檔,按照圖2接線,閉合開關,表針向右快速擺動,則電池正極所接的線端,與三用電表負測試棒所接的線端,同為頭或尾。如表針向左擺動,則電池正極所接的線端,與三用電表正測試棒所接的線端,同為頭或尾。將電池或三用電表改接另一組線圈,重複以上測試,確定三相各組線圈的頭尾。
圖示..
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/photo?pid=247

2011-07-01 17:43:50 補充:
回龍飛鐵工廠大大..起動線圈比運轉線圈直流電阻大,用三用電表可測出。一般運轉線圈直流電阻為幾個歐姆,而起動線圈的直流電阻為十幾歐姆到幾個十歐姆。就是起動線圈的直流電阻 > 運轉線圈直流電阻。2組運轉線圈依圖示量測,只是線圈少一組而已。
參考: 嫪
2011-06-29 3:53 pm
.
請問你的馬達沒有銘牌

1. 有幾條電線(出線頭)?

2. 爲何你知道是5馬力不是4馬力或6馬力?

3. 爲何你知道是220V/380V/440V?而不是12V / 24V / 110V / 460V / 660V?

4. 爲何你知道是三相馬達不是單相馬達?