✔ 最佳答案
其實每一次的問題都很新鮮的.
1.導致GIS無法分開 (斷路)Open
i. 接點因過載而金屬熔接在一起而不能分開, 因爲GIS只是一個隔離開關, 過載因爲保護電路損壞接觸點就會熔接在一起, 導致不能分開。
ii. 機械故障/生銹等問題導致不能分開。
iii. 訊號電線/設備損壞, 收不到隔離訊號。
2.導致GIS無法關閉(連接)Close
i. 分開時因機械故障沒有完全跳脫。
ii. 機械故障/生銹等問題導致不能連接。
iii. 内部連鎖效應, 跳脫訊號沒有解除。
iv. 訊號電線/設備損壞, 收不到連接訊號。
v. 電動發條/馬達/輪齒故障
3.導致GIS被錯誤操作
i. 機械故障,
ii. 電纜故障(絕緣破裂或斷線),
iii. 接錯線, 癡線,
iv. 移動/震蕩
v. 人爲的疏忽
4.導致GIS延遲操作
i. 機械故障,
ii. 電線接點鬆脫
iii. 生銹等問題導致
5.導致GIS漏電或洩漏SF6 的原因是什麼?
i. 封口材料老化/硬化
ii. 機械故障,
iii. 移動/震蕩
iv. 人爲的疏忽
v. 我的錢不夠用
2011-06-28 07:50:38 補充:
哈哈!
就是因爲~~~錢不夠用~~~才需要漏一點點電啦。
你要知道~~~靚女漏電~~~會有很大的收穫的,哈哈!
至於~~~放電~~~就要看人而放的,而~~~漏電~~~就不需要看人嘛!