有無師兄知道消防喉轆的運作原理?

2011-06-24 2:21 am
一般水泵是否安裝在地下?

啟動地下水泵與天台水箱有何關係?

天台水箱的水位是如何控制的?

回答 (2)

2011-07-03 6:08 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05766299/o/701106230082213873462881.jpg

通常天台有個消防水缸,儲幾千加侖水,水位由水波制控制 ,像廁所水箱一 樣, 由地下泵到消防缸,消防缸下面有個消防加壓泵房,內有最少兩台消防泵,當火警時,會自動行泵,但很多時都是失靈,因為保養不足。
2011-06-26 5:37 pm
一般水泵是否安裝在地下?
是的. 水泵把水從地下(或地面層)水缸泵上天台水缸. 天台水缸有出水管輸水到各喉轆, 中途必須另有加壓泵.

啟動地下水泵與天台水箱有何關係?
是一自動系統, 天台水箱水位低時自動開泵, 高時自動關泵.

天台水箱的水位是如何控制的?
與第二題答案同, 該自動裝置名為水銀掣, 須預先調校高和低水位.
參考: 持牌水喉匠


收錄日期: 2021-04-20 00:51:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110623000051KK00822

檢視 Wayback Machine 備份