熱水爐之前漏電

2011-06-15 6:49 pm
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7011060100324
之前漏電問題
已經全屋換哂電線加打銅棍
但熱水爐近熱水個條喉都係有麻痺
佢唔係時常麻痺
係一時時
已經關左電,,點解會痺
點解會咁..
係咩問題

回答 (6)

2011-06-16 9:16 am
✔ 最佳答案
早就話咗唔係你屋企電器或電線漏電啦, 你就係不聼老人言, 問題係出係電力公司系統漏電, 唔係你屋企漏電, 不過你就係錢太多, 要成間屋換電線, 而且所費不菲, 做咗都仲有漏電, 就算你換埋熱水爐都仲會有漏電既, 有免費既你唔去做, 你只要打幾個電話俾EMSD 同埋電力公司就一個仙都唔使出, 即可以搞掂漏電問題。 第二就係恕我直言可能香港啲電工冇料, 張A牌可能係禮拜考返來既, 如果係我一早就搞掂咗啦, 不如你搵啲B牌或者C牌電工來睇睇。 如果你家既漏電斷路器係電壓式既就可能會跳制斷電, 但係有關斷路器已經冇得賣咗, 不過都冇用, 因爲你既漏電電源唔係來自電線係來自水管。
圖片參考:http://www.ebme.co.uk/arts/safety/fig2.jpg


圖片參考:http://www.ebme.co.uk/arts/safety/fig3.jpg


圖片參考:http://www.ebme.co.uk/arts/safety/fig4a.jpg


圖片參考:http://www.ebme.co.uk/arts/safety/fig4b.jpg


圖片參考:http://www.ebme.co.uk/arts/safety/fig5.jpg





圖片參考:http://i11.tinypic.com/4byn435.jpg



圖片參考:http://i52.photobucket.com/albums/g9/securespark/VOELCB.jpg



圖片參考:http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/cd3wd/ELECTRIC/GTZ018E/GIF/P010.GIF


你試試呢招, 不過要小心, 用一條電線將水錶兩頭既喉管連接起來。

圖片參考:http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/cd3wd/ELECTRIC/GTZ018E/GIF/P015A.GIF


如果係村屋 :
另一招就係係電表前將中線連接水喉, 請問你敢嗎。



2011-06-16 21:43:02 補充:
如果根據法例規定,任何發電裝置不可以超過21年,但係受電裝置並冇説明幾多年要換,尤其係住家受電裝置,不過我可以話你知,目前好多受電裝置都係超過30年既,就算50年既我都見過,只需要換漏電斷路制就可以用返,因爲1960年以前既受電裝置係好細既,漏電斷路器係電壓啓動式,所以要換為電流啓動式。

30年前至50年前電線係布包橡膠絕緣電線,並冇塑膠絕緣電線。

2011-06-16 21:48:07 補充:
如果你唔相信我既話,你打可以連傢中全部電器都換新,你手摸水喉仍然會痹,

因爲你已經試咗將總電源制關上仍然手摸水喉會痹。

2011-06-16 21:53:34 補充:
你根本無須自己麻煩同俾錢,你只要打幾個電話俾EMSD 同埋電力公司就一個仙都唔使出, 即可以搞掂漏電問題。

更加不需要技術問題。

2011-06-24 23:29:18 補充:
絕對冇問題,
TT系統利用大地將漏電電流傳回去N接地點,例如架空電纜供電系統
TN-S系統利用導線將漏電電流傳回去N接地點,例如由地下電纜供電系統
2011-06-24 9:59 pm
cr ( 小學級 5 級) :
為了深入探討這過疑問 ,請您先回答這一個問题 ?
您家中熱水爐使用的水喉是導電良好的光身銅喉,
還是有可能因接駁位導電性能不佳的鉛水喉 !

2011-06-16 13:10:43 補充:
cr ( 小學級 5 級) :
再提出一連串的問题 :
銅棍的接地極電阻數值 ?
銅棍的接地導體接在家中的那一個位置 ?
總接駁導體接在喉管的那一個位置 ?
喉管的電氣連續性測試是否符合EMSD cop 2009 ?
以上的技術性名詞如不太明白 ,
請向又靚又正博士請教 !

2011-06-24 13:59:08 補充:
我的理解 !
您接觸的水喉並不是0電位 !
只要把水喉在全天候,365daysx24hrs保持在0電位,
悠絕對不會在接觸該喉時有麻陴的感覺 !
任何方法,措施都應朝這個方向而努力,實踐 !

2011-06-24 14:15:12 補充:
博士 :
TT系統與TN_S混為一談 !
是否會引起混淆.

2011-06-24 14:27:50 補充:
銅棍的接地極電阻數值 ?

電氣連續性測試?

是否符合EMSD cop 2009 !

如符合!

問题己露曙光 .

2011-06-24 14:30:51 補充:
行內術語 :夠水氣 !!!!!!
2011-06-18 5:02 am
請問你沖涼位置是否金屬浴缸或金屬企缸 , 如果係 , 應把水喉及金屬缸用水線接通。
2011-06-15 8:56 pm
已更換全屋電線及打銅棍正常已是一套安全電路,(錶前掣有否漏電總掣,洗手間低過2.25M電器用具有否漏電掣保護?)如有安裝漏電掣,自已內部電器漏電、漏電掣是會起保護作用,有機會是外來因數影響,因你不可叫人家跟你一樣全屋換過電線及提昇保護系統,唯一方法打去機電處派人跟進!最主要自已電氣合例才可,不然給人反咬一口!希望幫到你

2011-06-15 16:22:45 補充:
自身電力系統合規格。希望幫到你
之前文章又靚又正已寫機電處電話正常用漏電總掣做錶前掣水氣ZS一定夠,因漏電掣啟動電流是30mA-1667ZS
100mA-500ZS,300Ma-167ZS,這些ZS數值很容易做到,所以如你所講整個電力系統已改成合現在供電則例規格,再有疑問就打去機電處他們幫你解決的。
如上文所講如你自家漏電漏電掣一定起動作,如無動作即是外來因數,你自已無辦法解決為有求電監管機構去做,所以一定

2011-06-15 16:26:52 補充:
自身電力系統合規格,正常用漏電總掣做錶前掣水氣ZS一定夠,因漏電掣啟動電流是30mA-1667ZS,100mA-500ZS,300Ma-167ZS,這些ZS數值很容易做到,所以如你所講整個電力系統已改成合現在供電則例規格,再有疑問就打去機電處他們幫你解決的。
如上文所講如你自家漏電漏電掣一定起動作,如無動作即是外來因數,你自已無辦法解決為有求電監管機構去做,所以一定自家系統合例。
前文又靚又正已寫機電處電話號碼!希望幫到你
2011-06-15 7:47 pm
先此聲明, 你可能會覺得我嘅答案好傻瓜嘅:
就係換部新嘅.
因為今晨紅磡有場火警, 造成三死廿幾人受傷, 所以我認為始終係壞電器, 博唔過.
2011-06-15 6:57 pm
應該找位合格有電牌人士驗查確保安全!


收錄日期: 2021-04-13 18:02:08
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110615000051KK00205

檢視 Wayback Machine 備份