變壓器如何降壓?????

2011-06-14 8:38 am
我為了要測一顆24VCD relay的好壞,找了一個24VCD的變壓器來供電
,不過在變壓器無負載時,用電表去測,供電壓有32VCD。問題如下:
(1)relay的線圈阻抗是1100Ω,為了怕在測試時,把繼電器的線圈燒
壞,所以如果在迴路上串聯一顆約360Ω的固定電阻,是否可讓relay
線圈的實際供電壓降到約24VCD?
(2)可是如果在迴路上先不接上relay線圈,只先串接那顆360Ω的電阻
,此時用電表去量變壓器的供電壓,為何還是約32VCD呢?我還試著換
成5000Ω的電阻,結果還是約32VCD,怎麼會這樣?想不通啊!!高人可
以指點一下嗎?

回答 (3)

2011-06-14 4:17 pm
✔ 最佳答案
(1)可以。
(2)1100Ω還沒接上,還沒有產生分壓效果。電表內阻很高,與 5000Ω分壓結果,所有電壓仍在電表上。

※ 可以改用穩壓型的電源供應器,空載電壓就不會這樣飆高。
2011-06-19 5:33 pm
讓讀電機系的專家告訴你~
第一點:你必需先確認你的東西是"ac交流用"還是dc直流用 "
(就算是變壓器也有分= =+)
第二點:
(1)串聯電阻確實是能達到分壓~這個常識正確沒錯~
所以串聯360Ω是可以降到24.1V
(2)我想你拼命量電源測當然就一定是32V搂~
你可以360Ω串5000Ω然後去量360電阻的電壓,就會不一樣了~
2011-06-14 6:11 pm
為免混淆,可先解決電壓問題,很簡單的,在輸出端先串接一只 5Ω 電阻,再找一只 24v/1Watt 的齊納二極管接入輸出點,就是跟最後的濾波電容並接,電壓就會穩在 24V,而電流就可以大概用盡變壓器的輸出。

relay 的線圈阻抗不代表甚麼,功率小的,迷你的阻抗可以很大,體積大的,功率大的阻抗會變小,就是看你 relay 的整體結構,超大功率的,吸力和拉力都須要較大功率驅動,那這只超大功率 relay 的驅動電流都須要提高,阻抗相對就會變得較低。