2P MCB及2P MCB/RCD是否上面接電源下面接負載?一般都沒有說明。

謝謝!

回答 (2)

2011-06-13 10:19 pm
✔ 最佳答案
正常不理幾多極都應該接上入下出,MCB面有圖上面標稱1,3,5,7下面是2,4,6,8漏電跳菲至為重要,因內有零序CT及電子元件,如下入上出有機會引至失靈或誤跳!曾接觸過電力公司來電大廈總空氣開關,掣櫃公司都會用銅巴做到上入下出,點解人地會用多成本是有原因的,你要識電掣內部結構!因所有跳菲設計是上面接線位同白金接觸點,下面是白金接觸點加織帶至接線位,做成活動,所以生產商設計是長期帶電位放在面積小的地方即菲士上面位!上入下出接線法這是電工應有手門,有些MCCB有指明來電及負載,這樣一定要跟,無指明個人覺得對電路無影響,因現在MCCB如拆開面蓋都不會看見帶電部份!希望幫到你

2011-06-13 23:48:28 補充:
致Richard:
不可人身攻擊,你有你答我有我答!謝謝討論!

2011-06-14 00:15:02 補充:
致Richard:
你咁叻點解唔答人先等人答佐你才找人錯處呢,我提出的情況你未見過?不知所為?前文仲話自已是怎麼超級師傅,不外如是,井底之娃!
2011-06-14 2:55 am
沒有明確標示 LINE OR LOAD !
就不需耍分line or load !
醒的 !
唔好聽人點呀 !


2011-06-13 19:09:48 補充:
壴個考慮周詳的rcd,rcbo,mccb,acb,
,都會因應現場環境由現埸環境作出進出線的連接 !
否則制箱內的接線或制柜內的銅巴會膠 X 咁亂!
信佢1成 !雙目失明 !