為何同一單位只能有一個菲士箱

2011-06-12 4:49 am
兩個相連的單位打通之後, 變成一個單位有兩個入屋電源了,由於屋內電氣用具需求量的關係,要用盡兩個電源。

該單位需要驗線,電工師傅說不可將兩個菲箱放在一起,否則他線一定唔pass,除非以支總箱名義博大霧。

他解釋是因為中線不同的緣故。

在下是電痴,對供電系統毫無概念亦毫無天份可言,那麼可否讓我這外行人也能明白箇中原因呢?

青氣不同就不可放在一起了嗎?青蘋果跟青提子放在一起也不見得有甚麼問題,放得好好睇睇有點藝術感的話,甚至可成為掃描題材呢!

是因為會爆炸嗎?

回答 (2)

2011-06-12 7:44 am
✔ 最佳答案
正常1個單位不可有2組電源即祇可得一個電錶供電,更何況你把2個單位菲士箱放在一起2組電源?因電力公司驚錯接電線引至2組電力互通產生危險!方法一:如是裝修可加大電力變成一個電箱已足(如大廈容許100A三相或更大)方法二:照樣用2個菲士箱,供電地址照舊,驗線前用臨時間板間開成2個單位。方法三:照樣用2個菲士箱,已有電錶單位照舊,新申請電錶單位申請地址改成 舊單位地址加括弧冷氣配電箱就可以,希望幫到你 #我曾做過一間銀行電腦房前後申請三個錶!

2011-06-13 16:39:00 補充:
Selection Switch(通光掣) (多數安裝於大廈多個總掣之間,用意是當其中一個供電變壓器壞由第二個變壓器供電)不是用於同源的(無作用),是用於異源的(可起臨時作用),香港設計高樓住宅供電是同一樓層任何單位都是用同一組上陞總線供電。普通住宅需要做到這麼複雜嗎?你現在是祇求攞個電錶啫!
個人覺得又靚又正博士見識廣博,計數一流,分析能力強,但做法一般(可能在本土好強),但因兩地做法不同,用你個套可能在香港行不通或浪費金錢做法,因法例是死物人是生的!好多時都要自已變通,謝謝討論!

2011-06-14 13:12:40 補充:
大廈沒有變壓房,異源應該由地下電力公司cut-out為准則,因有機會有二組cut-out,由不同變壓器供電。兩組單相供電有機會撞相,原因是香港設計是樓層A單位相位是L1,B單位相位是L2,C單位相位是L3做法,因單相供電室內插蘇/燈掣不用注明何相位第幾條菲供電,宜且單相顏色祇得棕L藍N兩色,所以兩個單位交叉位附近電路可能會因人為錯誤接通就會撞相,但三相供電就不同因法例要求每一分支電路都要注明何相位第幾條菲供電
例如L1-1,L1-2,L3-4/1L1,1L2,4L3(三相4L1,2,3)所以三相供電就很容易知道電路是何相位(單相電路得叁色棕/藍/王綠) 不容易誤接引至撞相。希望幫到你

2011-06-15 11:32:53 補充:
其實關於異源問題每個地方做法都不同,香港做法已十分安全兩組電源中間一定要有掣(電氣及機械連鎖)防止誤通,但大陸可以將貳拾幾隻變壓器次級並聯做成
幾萬安培的匯流排,人家又怎樣解決內阻及波形問題呢?如在香港一定唔得喇!
個人覺得做工程祗可依據身在地的法規去做。有人話不要跟工作談戀愛,睇吓身處崗位啫,如是施工者做出來校果會靚的!心態不同做法不同!謝謝討論
2011-06-12 7:24 am
一個單位有兩個入屋電源你就捂得我就得, 因爲我有牌你冇牌, 問你點頂, 我就時常都係雙輸入再加通光制, 就算三個電源入屋都冇問題。

圖片參考:http://www.wtec.org/loyola/scpa/f04_08.gif



圖片參考:http://cr4.globalspec.com/PostImages/200912/M-T-M_C3C412FC-A0C4-CE67-68CD3C77FBA40B2D.jpg


圖片參考:http://www.jcmiras.net/jcm/images/2009//double-bus-single-breaker.jpg



圖片參考:http://cr4.globalspec.com/PostImages/200912/RING_BUS_D05C9D66-E690-DB4F-28EC63A2F9298789.jpg



圖片參考:http://cr4.globalspec.com/PostImages/200909/Single_line_drawing_A85A1186-A8AF-A799-481C97A78C3002D9.bmp



圖片參考:http://pice.ir/English/services/images/Thumbs/paralingship1_resize.jpg


青蘋果跟青提子放在一起也不見得有甚麼問題, 送多幾粒奇異果啦。

圖片參考:http://img.eastweek.com.hk/article_multimedia/11852/3_n.jpg








但係兩個相連的單位打通之後, 變成一個單位有兩個入屋電源, 就唔可以安裝兩個入屋電源了, 原因係 :
1. 有兩個電表, 如果係我就會令到其中一電表有電過但係表唔會行。
2. 維修時, 啲師傅以爲總制已經關咗就放心去工作, 分分鐘會俾電打, 非常之危險。
3. 如果係單相電就分分鐘撞相。
4. 都話咗你冇牌啦。


2011-06-12 17:46:38 補充:
如果你已經有咗電表就肯定可以啦,如果你未有電表,你就試試Kinsun師傅既方法二:照樣用2個菲士箱,供電地址照舊,驗線前用臨時間板間開成2個單位。

因爲你既電流只有60A + 100A無需要雙輸入,你大可申請一個150A或200A既電表,除非你既電流係2000A + 2000A又另有解説。

2011-06-12 18:23:01 補充:
一個電源付一個錢,除非你錢多多又另外一回事

一個電源,一個總制,一個漏電保護器,一條電源線,一個電源分配箱。
兩個電源,兩個總制,兩個漏電保護器,兩條電源線,兩個電源分配箱。

唔係每個有牌電工都可以做,如果我就兩個輸入源(同源或異源都可以)或者更多的輸入都可以啊,爲何不可以呢。

2011-06-14 20:36:52 補充:
世事無絕對,飛機會撞頭。

由於你唔係電工,係牛皮燈籠,點極都唔明,希望你慢慢學,慢慢來,對你有益。

同源 = 係由電力公司同一個火牛或同一架發電機供電。

異源 = 係由四方八面既火牛及/或多架發電機甚至INVERTER或UPS聯合供電。
例如 :電力公司 + 水力發電厰 + 柴油發電機 + 風力發電機 + 太陽能電池板 + 再生能源系統 + + + + + + . . . 聯合供電。

只有 “異類” 發電機發既電無法聯合供電。 哈哈!

2011-06-14 20:57:12 補充:
本來電力學問就係非常之簡單,你可以工多藝熟,也可以同行討論,更可以寒窗10年或20年,不過都係一句話,要非常小心,唔可以話對唔住,冇得say sorry,因爲一個唔小心就死路一條,如果你夠膽,就短命多幾年。

原本我係電子科既,因爲電子轉變太快,壽命太短,效率又唔穩定,要進修價錢又貴,唔進修又追唔上,所以唯有放棄而轉行,本來以爲水喉工程有前途,結果被發展商哢到焦頭爛額,最後肢轉爲電力工程,哈哈 ~ 又二‘三十年啦。

2011-06-15 20:30:56 補充:
玩具飛機會撞渠。
真正飛機會滴水。
玩具飛機俾狗追。
你打飛機搵人隊。

但係,你就未見過飛機會撞頭。
我最多都係見過飛機撞汽車

2011-06-15 20:37:16 補充:
六條相線分開供電係可以,不過你我都只有一條電線,無法六相供電。

大富豪難道有六條電線。

2011-06-15 20:38:15 補充:
六條相線分開供電係可以,不過你我都只有一條電線,無法同時六相供電。

大富豪難道有六條電線。