裝100A錶前制大約要幾錢
舊樓鋪位需安裝100A錶前制,位置在街閘入口未上樓梯之前位置,此單位原來之錶前制不幸排在最高位,而且已被拆除需重裝,離地有十幾呎高。
帶電接駁是否十分危險?有多危險?我也常帶電接駁220V的燈制、13A蘇底等,我可以一路接駁一路唱歌,只要關注手中的電線,不望女仔就行了,不覺會對生命構成重大威脅。那麼兩者的危險性有何不同呢?
若截斷大廈電源接駁是否十分麻煩,有多麻煩?其他鋪位有權因為在非繁忙時間被停電而反對截電接駁嗎?
一般截斷電源安裝價錢如何?
帶電安裝價錢又如何?
回答 (5)
我呢次工程既電工項目判俾唔係平時合作開既電工師傅做,佢話要收8000元,我覺得唔合理所以上來問。
在中電和港燈嘅供電則例說明,超過60A應該用三相供電,即一般情況下唔會再接受60A以上單相供電嘅申請(無80A,100A單相供電),即係現在如要掛錶,超過60A便要申請30A三相或以上.
首先你要量度大廈ZS是幾多才可選用100A,MCCB要求0.125ZS-F/S要求0.4ZS或其它類別掣,另外如在九龍做有些地方是安裝接線盒做分線,出線安全一的,如要T線或巴箱出線,就算帶佐膠手套都有可能有意外!希望幫到你
2011-06-10 22:27:14 補充:
如包埋35mm總線,總掣算平喇35三相四線連16水線成工約156/M
2011-06-11 15:28:13 補充:
看你的資料ZS不達標淮才安裝ELCB做錶前掣,但是大廈總掣是否菲士掣?
因上游如是160A-400A菲士掣/總掣是可用23KA但如上游是MCCB(300A是可用24KA,400A就要用26KA, 所以要你要自已衡量你個25KA掣可否用?
看你的資料已有掣前線(已有電) 如是大形錶前掣箱可安裝掣再逐條線接不是太危險!如需另安現成錶前掣鐵箱因空間不大小心短路!
1萬元祇安錶前掣一定貴喇,如用50KA-4P-ELCB買掣約仟幾元,個人覺得叁仟伍元, ,總線連工包料覺得祇值肆仟元,因10M祇需1工人
如大廈有指定承做商就無計喇!唯有比人劏!希望幫到你
2011-06-11 16:16:01 補充:
至又靚又正博士:香港單相最大祇可申請80A超過要申請三相!kspoon小學生上