裝100A錶前制大約要幾錢

2011-06-11 3:45 am
舊樓鋪位需安裝100A錶前制,位置在街閘入口未上樓梯之前位置,此單位原來之錶前制不幸排在最高位,而且已被拆除需重裝,離地有十幾呎高。

帶電接駁是否十分危險?有多危險?我也常帶電接駁220V的燈制、13A蘇底等,我可以一路接駁一路唱歌,只要關注手中的電線,不望女仔就行了,不覺會對生命構成重大威脅。那麼兩者的危險性有何不同呢?

若截斷大廈電源接駁是否十分麻煩,有多麻煩?其他鋪位有權因為在非繁忙時間被停電而反對截電接駁嗎?

一般截斷電源安裝價錢如何?
帶電安裝價錢又如何?

回答 (5)

2011-06-11 9:06 am
✔ 最佳答案
請問單相定三相, 有好多種類。


圖片參考:http://www.p-wholesale.com/upimg/5/276a1/cut-out-fuse-1p-650.jpg


圖片參考:http://image.made-in-china.com/3f2j00jetTUGzMOBuZ/House-Service-Cutout-Fuse-SPN-100A-60-80A.jpg


圖片參考:http://image.made-in-china.com/3f2j00kfDtbzpyRaIr/Cut-Out-Fuse-Box.jpg


圖片參考:http://image.made-in-china.com/2f1j00kBTQyUwhhvca/Cut-out-Fuse-1P-N.jpg



圖片參考:http://thumbs.ebaystatic.com/pict/300426631460_0.jpg



2011-06-12 18:31:49 補充:
就算三相100A都可以用cut out fuse HRC1361

比較經濟嘛

2011-06-12 18:32:15 補充:
BS 88

2011-06-15 20:24:13 補充:
如果係馬來西亞,我就收你2千搞掂,包工料。

2011-07-16 20:49:03 補充:
你唔會減價咩?

4000 ~ 5000 OK
2011-07-16 12:56 pm
我呢次工程既電工項目判俾唔係平時合作開既電工師傅做,佢話要收8000元,我覺得唔合理所以上來問。
2011-06-14 7:33 am
在中電和港燈嘅供電則例說明,超過60A應該用三相供電,即一般情況下唔會再接受60A以上單相供電嘅申請(無80A,100A單相供電),即係現在如要掛錶,超過60A便要申請30A三相或以上.
2011-06-11 7:05 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05766299/o/701106100084513873457415.jpg

表前制最好用有漏電保護那種,300ma,,電燈公司規例,電表不能高出2米,所以你要另找適合位置。一般表前制都只是千多元一個,所以你要裝個100a表前制並不需用很多錢,帶電工作並不危險,最緊要唔好驚,好似過馬路一樣,不要分心,當然最好停電做,但邊度會有咁理想的工作,
2011-06-11 6:18 am
首先你要量度大廈ZS是幾多才可選用100A,MCCB要求0.125ZS-F/S要求0.4ZS或其它類別掣,另外如在九龍做有些地方是安裝接線盒做分線,出線安全一的,如要T線或巴箱出線,就算帶佐膠手套都有可能有意外!希望幫到你

2011-06-10 22:27:14 補充:
如包埋35mm總線,總掣算平喇35三相四線連16水線成工約156/M

2011-06-11 15:28:13 補充:
看你的資料ZS不達標淮才安裝ELCB做錶前掣,但是大廈總掣是否菲士掣?
因上游如是160A-400A菲士掣/總掣是可用23KA但如上游是MCCB(300A是可用24KA,400A就要用26KA, 所以要你要自已衡量你個25KA掣可否用?
看你的資料已有掣前線(已有電) 如是大形錶前掣箱可安裝掣再逐條線接不是太危險!如需另安現成錶前掣鐵箱因空間不大小心短路!
1萬元祇安錶前掣一定貴喇,如用50KA-4P-ELCB買掣約仟幾元,個人覺得叁仟伍元, ,總線連工包料覺得祇值肆仟元,因10M祇需1工人
如大廈有指定承做商就無計喇!唯有比人劏!希望幫到你

2011-06-11 16:16:01 補充:
至又靚又正博士:香港單相最大祇可申請80A超過要申請三相!kspoon小學生上


收錄日期: 2021-04-13 18:01:17
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110610000051KK00845