kdk抽氣扇5a轉13a問題

2011-06-09 9:17 am
請問kdk抽氣扇
插頭原本5a
我想轉13a頭可以嗎?

回答 (4)

2011-06-09 11:41 am
✔ 最佳答案
絕對可以!!!!!!!!!!

2011-06-10 03:13:59 補充:
樓下位朋友,可以同絕對可以有什麼分別呢?得就得,唔得就唔得,換個插頭又話要找
個合資人士,買個抽氣扇佰幾$,換個插頭又佰幾$,妹仔大過主人婆,人哋話轉13A插頭,
即係巳經有個13A制位啦?如果係接線蘇就唔駛轉13A啦,人哋又無話一定係厠所或厨
房用,插拖板都仲得,唔係吓吓搬D什麼條例,守則出嚟講嘅!

2011-06-13 02:28:09 補充:
樓下位朋友,返駁人之前組織吓先啦,一部抽氣扇嘅用电量喺唔會因為轉咗個13A插頭
而增加,13A制位一般2.5mm線,抽氣扇1.5mm線點樣唔夠負荷呀?而家喺13A制
位供电俾個抽氣扇,唔喺抽氣扇俾电個13A制位呀!段估個5A插頭腳都唔只1.5mm掛?電風扇,書枱燈,都喺1.5mm線,唔通全部都要換5A插頭,电話差电器條線無1.5mm粗呀師傅?你又用幾多A插頭呀!你屋企部冷氣机幾多mm線供电呀?九成2.5mm,法例喺要4mm呀!唔通全香港九成人要換4mm線?而家法例話电線顏色喺宗色,黑色,綠色,而家大部份人屋企都仲喺紅色,黑色,綠色,
唔通你話佢唔安全呀?要全部換宗色線先安全呀?紙上談兵無用嘅!

2011-06-13 03:43:19 補充:
越越唔明你講也?你唔喺話俾人知用個5A插頭就俾5A电,用個13A插頭就俾13A电呀?如果你喺敢嘅意思,唔該你收啦!5A插頭最多可以負荷5A耗电量电器,13A插頭最多可以負荷13A耗电量嘅电器,原本5A巳經夠負荷,13A點會唔夠呀?唔該你打開屋企個电制箱吓絛FUSE幾多A,一般插蘇用32A,唔通師傅傻咗,13A制面你俾32A,FUSE,師傅唔係傻咗,而喺無可能每一個制面俾一條獨立FUSE,所以就分開房一組,客廳一組,睡房一組,而32A,FUSE基本可以負荷客廳所有电器嘅耗电量,而冷氣机因為耗电量大,所以會俾獨立FUSE.而插頭只喺一個度电体負責連接制面同電器,吏制面能夠供电俾电器運作.

2011-06-13 04:21:19 補充:
更正:現時條例,电線顏色喺,宗色,籃色,綠色.
2011-08-12 7:28 am
咁簡單嘅問題答得咁複雜?一個家用抽氣扇用13A蘇頭可以,安全起見把蘇頭內嘅13Afuse換2or3Afuse便可.
2011-06-17 7:36 am
001兄﹕
「可以」跟「絕對可以」是有很大分別的。絕對可以等如英語口語中的absolutely一字,是加強語氣的表達方式。在此題回答中有表示支持、認同及鼓勵題主做法的意味。

閣下的抗辯冗長而無力,問題出於閣下並不懂得拿捏重點進攻。其實對方犯了兩個嚴重錯誤,就是題主從沒有說要更換13A插座。題主由頭到尾都只是說想將5A插頭改換為13A插頭。題主亦從沒有說抽氣扇是裝在甚麼地方。你卻被人家牽著鼻子走,結果長篇大論也沒法佔上風。

2011-06-16 23:36:46 補充:
如果002想言詞有力,他首先應該做的事就是求證一些未明底蘊的情況,而並非一廂情願地自已去假定這個假定那個,然後又將自己所作的假定當作事實去處理。

他應該首先詢問題主有關情況。抽氣扇不一定是裝在廁所廚房,它可以裝在板間房,也可以裝在寫字樓牆身,或其他任何地方。抽氣扇旁邊不一定是5A插座。我也不止一次試過被客人要求我在13A插座旁裝抽氣扇的,在這種情況下就當然要換上13A插頭了,而且是「絕對可以」。

2011-06-16 23:36:53 補充:
就算題主今次真的是在廁所5A插座旁裝抽氣扇,002這種未經求證就莽加論斷的態度也是錯誤的,這種武斷的思維方式隨時會被擊至潰不成軍。

由於002的所有論點都只是建立在自以為是的假定上,而該等假定直至本人投票前一刻002仍未能取得任何證據支持,故此本人投001一票,因為本人認為題主的抽氣扇是安裝在木板牆身上,而旁邊已有一13A插座或13A拖板。
2011-06-09 7:57 pm
絕對可以???

原本既插頭係有防水作用(規格:IP4),成件產品經過測試,得到認可証明,經改裝後,點可以証明會符合原有標準,並且確定安全???

所以只係可以,唔係絕對可以,而有關工程需由合資格人士進行.

另外,根據電力守則,13A插座需要接上漏電裝置(RCCB),一般而言,抽氣扇供電部份並無接上,所以只能以接線蘇供電,建議將問題交由註冊電業承辦商負責.


2011-06-11 19:18:08 補充:
樓上朋友,唔識就請教下人,唔係發難就代表你岩.

錢係一個問題,安全考慮又係一個問題.如果一個抽氣扇既電線只係以1.5mm電線供應,而你又錯誤安裝一個13A插座,會造成誤會:其他使用者會認為該插座係能夠負荷13A供電,咁做係好危險.

講到尾,法例係對電力固定裝置係有要求,你唔識野,只係知道有電到就係得,但就從來冇為安全做考慮,咁勁不如CUT哂D水線,冇呢條線D電器都識郁喎~~

2011-06-13 14:07:11 補充:
樓上朋友,我簡單而準確地再答你一次,答之前想講一件事,如果你係持牌電工或承辦商,基本上會明白我講咩,如果你未有任何資格,我點講對你黎講係冇意義.

我先再次強調點解抽氣扇插座係唔好用13a蘇底,因為以一般設計黎講,抽氣扇通常會有開關掣,係門口就可以開關,通常該開關既負荷只係10A,第一個問題係,10A開關唔可以負荷13A供電(或將開關掣提升至20A),第2個問題係,由開關至抽氣扇既電線,按照你''冇人會做多既邏輯'',其實1.5mm線就夠,咁1.5mm線又點可能負荷一個13A插座呢?

2011-06-13 14:21:44 補充:
一個抽氣扇,10A開關,1.5mm線,13A插座,你話有咩問題?成件事係冇問題,但從安全角度考慮,就唔可以只睇眼前所見:假如阿婆見天氣凍,又見到抽氣扇有個13A底座,就用個萬能蘇插埋個暖風機沖涼.

咁就出哂事,唔計你濕水既問題,但10A開關,1.5mm線,仲係唔係頂得住2件電器呢?

你對電器有認識,你會計過哂數先用,但好多人係唔識,見岩就插,所以我地做野係唔可能唔考慮安全,再者,你講既根本唔岩例,你仲死話岩,咁我係講完.

2011-06-13 14:27:44 補充:
阿婆沖涼呢個例子,你其實有得拗,可能真係頂得住2件喎,咁3件又點?所以,用接線蘇就可以避免呢個誤會,因為根本就冇得插.