IDMT Relay 跳制時間.....

2011-06-05 12:00 pm
有冇限制在幾大電流, 於某個時間內跳制呢? 謝謝!

回答 (2)

2011-06-05 6:43 pm
✔ 最佳答案
故障電流 = 220V/Zs, 再查出 總開關 繼電器 (IDMT Relay) 之曲線操作時段不可超出5秒,這也合付總開關之要求。E/F 唔係睇表11(14)係要自己計,
例如Zs= 1.29歐姆,預期對地故障電流 = 220 / 1.29 = 170A
若果你總掣係200A,PCT係200:5,E/F係正常反比1.3秒型的話,
則假設1:
plug set=0.5,TMS=0.1
則故障電流倍數=170 / 20 = 8.5倍,
因2倍係3.84秒,5倍係1.79秒,10倍係1.3秒,但因TMS=0.1
所以5倍係0.18秒,10倍係0.13秒,
大約係0.14- 0.15秒左右。(5秒內切斷)
假設2:
plug set=2,TMS=1
則故障電流倍數=170 / 80 = 2.1倍,
因2倍係3.84秒,大約係3.8秒左右。(5秒內切斷)


2011-06-05 15:31:33 補充:
好像不是這計法,看你的資料應是威路牌繼電器正常設置如下
E/F:
如果CT係 1000:5A ,In=5 M1選擇插頭= 1 M2=0.1
In x M1 x M2=5 x 1 x 0.1=0.5A
O/C:
如果CT係 1000:5A ,In=5 M1選擇插頭= 2 M2=0.5
In x M1 x M2=5 x 2 x 0.5= 5A
你的設置如M1是4=2000A不正確
繼電器起動電流是105%-130%=1050A-1300A
3秒錶用TMS是1-2倍電流是10秒105%約19.5秒Xtms.2=3.9秒
希望幫到你
2011-06-06 4:41 am
你所講既係舊款IDMT, 其實舊款IDMT有兩個部分, 一個係插孔設定, 另一個係調時間既倍數, 至於斷電時間係需要經過電流注入之可以話準確。

IDMT Over Current Relay 過載繼電器

圖片參考:http://2.imimg.com/data2/GW/XO/IMFCP-123983/imgpdt67_01-250x250.jpg


IDMT Earth Fault Relay 對地故障繼電器

圖片參考:http://www.bestes.com.hk/images/IDMT.JPG


由於現時大多數用電子式IDMT
有各種各類

圖片參考:http://www.waytodeal.com/public/images/buy/large/20091123165737_28_relay_spaj_140c.jpg


圖片參考:http://www.jyhkuen.com.tw/delab/tm-9000s/tm-9000s-pic/pic-TM9000.gif


圖片參考:http://product-image.tradeindia.com/00307173/b/0/IDMT-Protective-Relays.jpg


圖片參考:http://www.itmikro.com/img/content/com_1.jpg


圖片參考:http://www.tenagakenari.com.my/photo/4c64a4385c469.jpeg


圖片參考:http://imghost1.indiamart.com/data2/AR/VY/MY-373844/idmt-relays250-250x250.jpg


圖片參考:http://www.multisis.com.tr/multisiscms/UserFiles/wim1.jpg


設定也非常容易

計算如下
1000A ACB + 1000/5A PCT
設定 750A 3Sec
= 1000 / 5A = 200 / 1A
= 750 / 200 = 3.75A
Setting
I> 3.75A or 75%
t> 0.1
I>> 5.62A or 112.5%
t>> 0.05
IE> 0.375A or 7.5%
tE> 0.1
 