屋企漏電,有無解決方法!

2011-06-01 9:12 pm
屋企漏電熱水爐,水喉都有麻痺感覺
但我關左全屋大制都係有麻痺感覺,
唔知係唔係熱水爐漏電
但熱水爐檢查過冇事
話係我電箱冇水線(我係住村屋)
之後揾電工加水線去電箱同熱水爐
電箱水線再接去屋企出面鉛水喉(獨立水喉不過2,3樓)
同時熱水爐個度加多個漏電斷路掣
但漏電時熱水爐漏電斷路掣冇跳制
熱水爐,水喉有麻痺感覺
請問係唔係我個電箱水線漏電d電走左過去水喉同熱水爐
因為之前揾電工加水線佢話會帶走漏電d電
但都唔得,同時我已經關左大制但都漏電
請問係咩原因係未熱水爐漏電定有其他野漏電去左電箱?
如果打銅棍係未一定得,因為宜家電箱水線接去屋企出面鉛水喉
落唔到地?
但我住附近都冇人打銅棍
如果我打左銅棍但都有漏電(熱水爐,水喉都有麻痺感覺)
點算好
希望各位幫忙一下

回答 (9)

2011-06-02 12:55 am
✔ 最佳答案
請到emsd的網\頁找任何一位註冊的電業註冊工程人員都會解決這佪問题 !

!勿誤 !

2011-06-01 17:02:35 補充:
唔紆搵又靚又正呀 !佢係星+波,唔識hksar的嘢架 !

2011-06-02 21:23:04 補充:
又靚又正博士:
HKSAR 使用的是TT供電系統.
出現您所說的問题,機會率有多高 ?

2011-06-02 21:35:35 補充:
又靚又正博士:
HKSAR電器行內術語,相信您要好好學習.
如 :打掣,打唔起,撞氣,回頭氣,雙氣,冧掣,,"痴"売,掣線,他唔起,
有興趣的話,可以提供多一些給您.

2011-06-03 13:40:56 補充:
所謂術語係果啲冇讀到書既人講既話,如果你唔信你去睇睇COP有冇你所謂既 :


俾機會你收番這句說話 ! HKSAR有幾萬~十幾萬電業從業員使用行內術語 !

2011-06-03 20:08:29 補充:
分析
熱水爐,水喉有麻痺感覺
您感覺有麻痺感覺,
是觸摸的非電器裝罝金屬部份,其電位不是=0或接近0,
當您或其它人站在0電位的大地上,,身上流經的泄漏電流取決於
非電器裝罝金屬部份(熱水爐,,水喉)的電位及該人的絕緣電阻.
I=E/R !
在該情況下: 泄漏電流大於人體能感覺的電流會令人感覺麻痺!

2011-06-03 20:16:28 補充:
您己找註冊的電業註冊工程人員檢查,
他有什麼結論,
可否將他的檢查報告上傳,
以作分析,參考.

2011-06-03 21:37:43 補充:
博士 :您是我的偶像,您的知識絕對認同 !
但我是在HKSAR士生士長,
當年的IEE 15,16版,
03年及現今的09年 COP 就放在床邊,隨時可作參考 !

2011-06-03 21:46:48 補充:
驗電筆:!
行內術語:他筆,
EMSD並不同意這是測試電壓的正式儀器.

2011-06-05 21:09:00 補充:
最好叫師傅帶環路阻抗錶度吓總水喉是幾多ZS?<<叫過.佢話我d電線大耐
檢查都冇用

叫過.佢話我d電線大耐
檢查都冇用 !

請CHECK CHECK 他的電業工程人員註冊証明晝,
註冊編號,
到EMSD 的網頁CHECK一下他的真偽 !

2011-06-05 21:12:57 補充:
假如我打銅棍係未漏電時一定唔會傳到人
伯打完後又唔得

取決於該銅棍的接地電阻 !
數值需不大於EMSD 2009 COP.的要求 !

2011-06-06 14:14:36 補充:
呢鋪都夠激喇 !
又博士又碩士 !
我這個大學生企埋一邊學嘢喇 !

2011-06-08 14:36:38 補充:
總結 :熱水爐,水喉有麻痺感覺
將熱水爐,水喉(非電器裝置外露金屬部份)的電位,
改變/成為 大地的0電位或接近0電位 !
人體站在大地時的0電位或接近0電位 ,
不達到人體最零敏能感覺的15mA 泄漏電流或以下,
就不會有麻痺感覺!

2011-06-08 14:46:49 補充:
更正 :
熱水爐的外売,
,應界定為電器裝置外露金屬部份 !

2011-06-08 14:53:02 補充:
再補充:
上述的熱水爐如是電熱水爐方納人該類別 !
如是氣體熱水爐應界定(為 非電器裝置外露金屬部份)!

2011-06-08 15:00:55 補充:
再再補充 :
行內術語 :黏売 !
2011-06-07 5:13 am
可能是樓下或别人漏電,影響到你,因為你說多在晚上發生,即是平時無事,你如果關掉自己總制都感覺漏電,這証明不關你事了。

2011-06-06 21:23:20 補充:
你再不要浪費金錢了,問題不是你的,如果你把屋內電源切斷,還是漏電,就一定是外來因素。
2011-06-03 7:50 am
個人覺得你的電力裝置已很久(85年前是可用水喉當接地,因發生拆水錶時電死人才改例掉翻轉比翻接地)因最基本無銅棍,三層樓都無用水氣掣做錶前掣。現在不合規格!原因是三層樓都是揾水喉做接地仲係鉛水喉/因鉛水喉駁口用麻根或水喉膠布令到電阻大祇靠水導電,如三層都有裝水氣掣的話邊間漏電就跳邊間。你的情況是其他層漏電,漏電電流經水喉落地,但你們的水喉電阻大令到漏電電流化不清,因無用水氣掣做總掣不會跳掣所以摸水喉時有麻痺感覺,(水錶前水喉是互通的) 解決方法打銅棍及三層都加裝水線到匯流排再做一條水線到銅棍,三層錶前掣都改用水氣掣用100mA無咁易誤跳。(合現在供電則例)希望幫到你!

2011-06-04 00:09:35 補充:
如果這做法都唔得可打機電工程處話他們出電工手則內容有問題唔得!
提議做法是現在申請電錶的做法,因你已比人騙了一次不信人?
電器師傅同做完有無出WR1表格証明?或你有否記低同你做野電工的証件號碼?如有可打去機電處投訴他技術,釘他牌以免他危害他人安全
希望幫到你

2011-06-05 16:13:26 補充:
你可叫師傅帶個1000A漏電鉗錶/(因鉗口大的) 在水錶位鉗住自已入屋水喉,開哂屋內電器用具,睇吓鉗錶有無電流如有表示有漏電,如無再同隣居商量再做同一測驗就知邊間漏電!最好叫師傅帶環路阻抗錶度吓總水喉是幾多ZS?
因你的電路已不合規格,最好改用現有規格!

2011-06-06 11:38:26 補充:
2011-06-05 19:31:41 補充
最好叫師傅帶環路阻抗錶度吓總水喉是幾多ZS?<<叫過.佢話我d電線大耐
檢查都冇用

你叫的是絕緣錶是度電線絕緣數值,我叫的是環路阻抗錶是度水氣數值,兩者不同

2011-06-06 11:38:55 補充:
2011-06-05 19:41:38 補充
1條係熱水爐水線去已電箱(已有)**基本已有等電位水線
1條係水喉水線去已電箱(已有)**基本已有總等電位水線
1條係水喉水線駁係銅棍度(呢條水線不經過電箱)(未做)**錯這接駁方式是間接水線,止終都是用水喉做入屋水喉做水線,無左入屋總水線,應該由銅棍駁條水線去配電箱,這才是總水線
不是淨加水線這麼簡單要加埋總水氣掣配合電路,因如你是60A總掣用跳菲是要0.3ZS水氣菲士胆是0.86ZS水氣,銅棍要看地底土壤才可做到!
2011-06-03 7:31 am
O記915兄:唔........你在意見欄?以正博士以前嘅回答,佢所做嘅工程可以講等同香港C,H電牌,不過只是各地嘅例有出入,但一理通百理明.仲有O記915兄無浦頭幾個月,真係一鳴驚人,火光到處..........哈哈!
2011-06-02 9:57 am
打電話向電燈公司投訴是十分好的方法,在電話中你說自己現在連涼也不敢沖,並說若他們不立即搵人來檢查,會找傳媒來,因為覺得自己生命受威脅|並說自己心臟有問題,。

又靚又正雖然是住在馬來西亞的華僑,但他上網搜尋資料的能力高於一般人,曾來過香港很多次,對香港並不陌生。這電痴對電方面的知識比A牌電工豐富得多,他最近的一份工作是當地一間微形私人再生能源發電廠顧問。

這電痴有高壓電力工程牌,可以做數萬伏特的電力工程。他在此問題中的回答亦十分中肯,內容可取。如果你肯花點間寫電郵給他,他會很樂意給你專業意見。

2011-06-02 08:15:39 補充:
這電痴身在馬來西亞,卻能在香港知識+工程學分類高手排行榜名列第二,手底見真章,他和名列第一的andy知識長都是有料之人,你看看他的檔案就知道,他拉高壓電纜拉到手也起「枕」的。我撐他並不純粹因為他是我的知識友,主要是實事論事,有時同一問題人家答得和他一樣咁好,我不會投他票的。

請看意見欄13↓
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7011052301363#ooa_hash

2011-06-02 08:15:49 補充:
此外,相反地如果要香港人去答馬來西亞的電問題,香港人就隨時會O哂咀唔識答。
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7009110601008#ooa_hash

2011-06-02 08:22:37 補充:
如果你瀏覽過內地的網站你就會發覺到一個現象,內地人經常都會批評日本人這個那個,卻從來不會自我反醒,為何無論產品也好,人民素質也好,日本都比中國優秀。

有時人性確會令人慨嘆。

2011-06-03 01:03:50 補充:
Richard兄,那電痴不會回應的,有時我口痕撩他揶揄他,他也啋都唔啋我一聲,他週時都是這樣的,我都吹佢唔漲,我啱啱先笑完佢好有天份做出家人。

其實講來講去都係我衰,我唔應該咁多口,你睇報紙都睇得多,成班人圍埋公園捉棋,口多多果d塘邊鶴週不時都會俾人打,仲要係打到眼腫鼻腫都冇人可憐果隻。所以都係要向你道歉一聲,希望你大人有大量,唔好嬲,衰人有天收。

2011-06-03 01:04:11 補充:
話時話,我就有俾人打既危險,你就有俾人支配既危險。遇著果d善於攻心計又奸狡既小人,佢地一用激將法你就走唔甩,所以你應該認清楚邊個先係真正既攻擊對象,你應該泡制真正既攻擊對象。

2011-06-03 01:06:55 補充:
講真,真正既攻擊對象其實係題主,佢唔應該以為個個A牌電工都識好多嘢,唔應該以為只要搵過一個A牌電工搞唔掂,就個個A牌電工都搞唔掂。啱啱幫完我手裝修食肆既果兩個A牌電工,個客買返來既扒爐條原裝橡膠電源線唔夠長,兩個A牌電工就話用防水插來駁長佢然後放喺扒爐底,我話食肆廚房日日都會用水喉射水洗地喎,防水插唔係百分百防到水大量射埋嚟既水喎,唔掂喎。佢地就話咁買潛水艇返來咪唔怕囉。我話唔係吖嘛,區區一個扒爐要出動到潛水艇!結果我搵咗另一個A牌基督徒電工。拆開個爐換過條長d既橡膠電源線就搞掂哂。

2011-06-03 01:07:12 補充:
又再講真,你搵又靚又正做假想敵咪即係佢喺你心目中有份量,你應該掉低佢,以後都唔好理佢,唔應該再便宜佢。

2011-06-04 00:25:56 補充:
電痴先生你做咩咁衝動?
我呢頭話完你唔會回應,
你果頭就bi-li-ba-la係咁噴口水!

你應該等我講嘛,
唔應該自己講嘛,
我講嘢比你有深度嘛,
講嘢層次比你高嘛,
我可以食住佢嘛,
可以做英雄嘛,
你做咩唔俾我做英雄?
家陣英雄變狗熊,
瘀到爆…
冇面見人…

我呢一世都唔會同你一齊去廁所,
廁所太窄,
一個諗住轉左一個諗住轉右,
結果會砰一聲俾你個鼻撞崩我個頭。

我呢一世都唔會同你一齊去打仗,
你支火箭炮會隨時向後射,
企喺你身邊隨時會冇命!

不過無論點都好,
我都願意承受你既錯,
friend底嘛!

2011-06-05 10:35:41 補充:
噹噹噹噹!電痴先生你贏咗!哈哈!

2011-06-06 07:31:35 補充:
版主,你可以告訴我為何寧可私人掏腰包找電工師傅也不找機電署或其他政府部門的人員上門檢查嗎?你認為前者較好的原因在那裏呢?

2011-06-06 23:59:49 補充:
你話企就企?幾時到你企?乜你聽唔到有位小學生啱啱喺度講緊嘢咩?乜你睇唔到仲有個中學生喺度瞓緊覺咩?你識唔識分次序?乜你冇睇過人類進化史示範圖咩?最初人係用兩隻手兩隻腳一齊喺地下爬,跟住就半彎起身,最後先至可以企喺度。果d中學生小學生遲過我地出世,係最遲進化既後現代新人類,所以係佢地企至啱。

企?你?NO WAY!

2011-06-08 21:00:00 補充:
版主幾天也沒有任何動靜,可能已經被全身麻痺。
2011-06-02 6:31 am
本人曾經亦在此回覆過像你所講的電熱水爐有漏電的問題, 而本人當時亦住在離島的地下, 事發時在浴室洗澡; 本人身體感覺到有麻痺的感覺, 正如你所說漏電. 因本人家內是有安裝漏電斷路器; 而此漏電斷路器沒有斷電, 洗澡後本人測試漏電斷路器是沒有壞; 可正常的把電源斷電. 所以証明漏電末必是自己家內做成.



2011-06-01 22:38:33 補充:
問題之所在是找出原因, 而不是只加水線便可. 因你已經有一良好的水線接地; 把漏電的電流流到大地, 不言你已經電死了.
2011-06-02 4:43 am
你的情況有可能係

1. 水喉接地失效 - 可嘗試用電工他筆食指按筆頂 , 筆咀接觸水喉 , 若燈亮表示水喉電壓高於地 , 把自家電箱總制關上 , 再測試 , 若燈不亮表示你家漏電 , 若燈仍亮表示電由外來 , 可要求樓上樓下關掉總制再測試 ,當可找出源頭。

2. 供電系統問題 - 量度電箱電源線電壓 , L 對地 (正常電壓 200-220V) , N對地 (正常電壓 0V) , 若任何一項不正常 , 應通知電力公司修理。

由於村屋多數由天線供電 , 正確設計入屋用水總及獨立接地銅棍 , 才可以達到良好保護效果。

你的情況可大可少 , 請馬上找合格及有經驗電工 , 詳細檢查電力系統 , 避免意外發生。

2011-06-04 08:38:56 補充:
cr - 度左電壓未 ?

各路英雄 - 冷靜的 , 大家都係電氣行業高手 , 熱心助人 , 多謝。不過 , 不必要的爭論未必可以解決問題 , 綜合所有高人的判斷 , 原因只有二個 (1) 電由水喉傳入 (2) 供電系統出現問

但版主提及 "但熱水爐同水喉都有麻痺感覺 , 等15.30分鐘就冇事" 好似怪左的 ???
請問 cr - 麻痺感覺係你一個人有還是大部份人都有 ?
2011-06-02 3:41 am
熱水爐,水喉都有麻痺感覺﹖

係咩嘢感覺﹖將熱水爐斷電有冇感覺﹖

將家中所有電器插蘇拔出,仲有冇感覺﹖

最後將總電箱關掉,有冇感覺﹖

你用一枝它批,內有燈泡嘅螺絲批,用手指按頂部金屬,批咀接觸水喉,睇睇燈泡會否發光,有就表示有漏電,但你搵咗電工搞咗咁多嘢,佢有冇證實你屋企有漏電﹖

如你關大掣拔插蘇仍然有感覺,有可能係隔離屋或上下單位有漏電,因為水喉係相連,有人會將水線直接駁水喉,你不防探訪隔離左右,講明原因,去試試觸摸人地水喉,睇睇感覺是否良好﹖觸電感覺人人唔同,有人會比較敏感,有人比較麻木。
2011-06-02 3:38 am
你既問題我有遇過, 係因爲電力公司變壓器中線接地系統接觸不良或被偷, 架空電纜系統漏電, 或者地底電纜輕微漏電, 唔係你既屋企電線或電器漏電, 你叫你揾過既A牌電工測量接地電阻 Earth Resistance 時檢查 Earth Voltage 立刻就會知道, 除非佢冇儀器, 你就要搵第二個有儀器既電工, 因爲好多有牌電工冇錢買儀器, 應該搵啲有經驗既電工, 該儀器名稱 : Earth Tester

圖片參考:http://www.federalcomponent.com/images/products/kyooritsu/4102A.jpg


圖片參考:http://www.federalcomponent.com/images/products/kyooritsu/4105A.jpg


圖片參考:http://www.ledaelectronics.com.au/images/Earth_Test_Diag_1.jpg


解決辦法 :
打電話投訴
機電工程署 : 2808 3391
中華電力 : 2728 8333
「中電資詢通」2678 2678


上網填寫表格投訴

1
https://www.clponline.com.hk/ContactUs/ViaEmail/Pages/ContactUs.aspx?lang=zh


2011-06-03 01:02:17 補充:
回應 Richard

由於呢個網站唔係只係香港人睇,全世界都係度睇住你地一問一答,有一日我係台灣板講咗啲廣東話,佢地都會話唔明白,需要解析,至於果啲火星文既術語我不需要去學,因爲學咗我就會唔夠氣,短氣,冇氣,甚至會斷氣,所謂術語係果啲冇讀到書既人講既話,如果你唔信你去睇睇COP有冇你所謂既 :
打掣,
打唔起,
撞氣,
回頭氣,
雙氣,
冧掣,,
"痴"売,
掣線,
他唔起,

就連你地日常所講既(水線)都冇架,有既就係接地,對地漏電電流及接地故障電流

你應該去讀多啲夜校同買賣本機電工程署出版既電力( 線路) 規例工作守則COP返來睇睇,不學無術呀,係佬。

2011-06-03 01:15:20 補充:
版主既問題我肯定唔係屋企電線或電器漏電, 如果你唔信我唔會強逼你相信,不過你可以將你全間屋既來電總制關上,或者完全切斷電流,你去摸條水喉都會有麻痹既感覺。

有一句話

不聼老人言,吃虧在眼前。

立刻打電話俾EMSD機電工程署, 將你既情形話佢知,佢地就會紀錄起來,你最重要收線之前,問佢既大名,如果記錄有編號你就要抄低,然後記錄你打電話既日期時間,以便日後用途。

2011-06-03 01:30:23 補充:
T T 接地系統

適合架空電纜供電系統,例如村屋,獨立式洋房,排屋等等電流唔超過63A(100A)。

T N 接地系統 ( 無論係 TN-C 或 TN-S 或 TN-C-S )。

適合地下電纜供電系統,例如高樓大廈,商場,工業等等電流超過63A(100A)。

尤其係 TN-C-S 為雙系統供電常見。

至於 I T 接地系統不適合低電壓系統,高電壓電路常見。

我敢寫出來發表就唔怕全世界既人話我冇料,因爲我個牌唔係禮拜考返來既。

2011-06-03 01:42:50 補充:
如果村屋供電既架空電纜係舊款既裸導線就可能絕緣器(瓦杯)日久破裂導致漏電,也因安裝時個人設計不同,漏電都唔斷保險絲(菲士)。

2011-06-03 22:08:44 補充:
雖然你我認識多年(2008年4月22日到現在) 由 ipwai 到 Rechard 你都唔係冇讀過書既人爲何仲要鑽牛角尖,哈哈!

2011-06-03 22:09:13 補充:
你要我改? 可以,就改成咁啦 :



你所謂既行内術語係果啲老一輩冇讀到書既人講既話,如果你唔信你去睇睇機電工程署出版既電力( 線路) 規例工作守則有冇你所謂既 :


打掣,
打唔起,
撞氣,
回頭氣,
雙氣,
冧掣,,
"痴"売,
掣線,
他唔起,



你可以上傳到HKSAR的所有電業從業員的工會, 看看他們有什府意見, 順便上傳到EMSD機電工程署, EMHK-機電工程協會(香港), EMF 香港機電業工會聯合會, 港九勞工社團聯會 · 港九電器工程電業器材職工會 · 香港安全督導員協會 · 香港機電業管理及專業人員協會等等。

2011-06-03 22:17:02 補充:
雖然我地時常講廣東話,有時啲網友睇唔明時,都會發電郵過來問,當然如果你去到台灣佢地就會講華語,但係就講唔到廣東話,除非你上廣州就可以,出到外國全部廣東話都已經變咗音啦,就算我來到香港又是都會一兩句馬拉話搭上架。

雖然堅持就有人話你固執,唉!由他啦。

2011-06-04 18:37:17 補充:
朋友,當年的確係根據IEE條規來做,後來發覺IEE並不是好完整,所以到咗第16期之後,我地已經唔用咗,家陣我地係用緊IEC60364,你會發覺連電線既顔色都換埋,就係唔用 IEE Regulation 咗,你果套過期既理論已經 out date 咗,至會走出呢本電力( 線路) 規例工作守則2009版出來,如果你仲係根據 IEE 三相電線用紅黃藍黑,你就無需係呢到大發輿論,因爲 IEC 唔接受你既建議,不過話時話,無論 IEE 或 IEC 甚至 COP 都冇 打掣,打唔起,撞氣,回頭氣,雙氣,冧掣,"痴"売,掣線,他唔起,他筆,水線等詞句。

2011-06-04 18:37:32 補充:
我並唔係有意同你過唔去,只不過係希望你要追上潮流用啲正統既詞句及官方既詞句,如果係果個豬嘜來同我頂嘴,我就會立刻刪除我既回答。

台灣人話,山地人有山地人語言,我地無需要去破壞別人既語言,只不過我好希望用囘官方既語言。

2011-06-04 23:29:23 補充:
既然有人話

呢一世都唔會同我一齊去廁所,係怕我射尿射到你既腳。

呢一世都唔會同我一齊去打仗,係因爲我已經老咗,唔識打仗。

企喺你身邊隨時會冇命!如果係工作時,肯定,因爲啲高壓電冇眼既,一個唔小心就分分鐘我有免費叉燒食。

願意承受我既錯,可以,不過你要先食死貓,我時常都會叫你食死貓。

哈哈!

2011-06-04 23:39:06 補充:
不過就話時話,版住仲係以爲佢屋企漏電,係因爲佢錢多,三千唔夠就俾夠六千,冇問題,有免費既佢唔做,偏偏要付費既至有價值,只要打幾個電話,就會有大班人馬上來幫佢解決,可能佢屋企有啲唔想俾人知道既嘢,如果係馬來西亞,只要打個電話俾我,立刻我就會準備一班人馬,免費幫佢檢查,同埋免費報告,當然可能會有媒體免費幫我賣廣告,哈哈。

2011-06-08 23:14:51 補充:
哈哈 !


收錄日期: 2021-04-13 18:00:17
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110601000051KK00324

檢視 Wayback Machine 備份