✔ 最佳答案
一般三相馬達都會利用電磁接觸器來作為開關,大馬力的還會透過2組電磁接觸器來做降壓啟動,因此你的浮球開關只要接到電磁接觸器的線圈即可
一般浮球開關有COM共接點,NC常閉,NO常開,3個接點
根據你的需求去跟你的電磁接觸器線圈串聯。
我不知道你的浮球是有水的時候常閉還是無水的時候常閉。
這跟你的馬達啟動有關。
浮球扣控制馬達抽水時的原理:
水塔無水時,浮球下沉,開關(常開)->(常閉).
馬達抽水
水塔滿水位,浮球上浮,開關(常閉)->(常開).
一般配線時我習慣用3C的線或4C的線,個別接在常閉,常開,共接,如果是4C那就多個接地防漏電。
接著把電磁接觸器線圈的一端取下,然後把共接點的線接上去端子,然後在看那條取下的線連到哪去,再把常閉或常開的線,接過去那相連的那端,如果動作不正確,那就把常閉根常開的線對調,最後一定會有一條沒用到,就把它給封起來做好絕緣就可以了.