點樣改善功率因數?

2011-05-24 7:45 am
看了這個問題,有點不明,
http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7011052200382

@@@改善功率因數@@@
你都可以試試係電路並聯一個或多個電容, 總數為 75µF ~ 80µF / 250V ~ 400V。
不明白如何加電容,加在甚麼地方,甚麼環境下要加,怎樣與光管連接?
為何生產商會留下這些不良的問題?

回答 (5)

2011-05-25 8:11 am
✔ 最佳答案
改善功率因數有好多種方法, 如同步摩打, 相位改進器, 電容器等等都可以勝任, 最經濟就係用電容。

如果你係讀電子工程, 書中冇講如何計算, 但係如果你有讀過電力工程, 至少第二年開始就會讀到, 計算法如下 ;

無功功率 kVAR = kW * tanφ
電容容量 C (μF) = 106 / (2πfXc)

C = Capacitant = μF
π = 3.142
f = frequency = Hz
Xc = Reactant = Ω

106 = 10*10*10*10*10*10 = 1000000

功率因數會每一盞燈或每一樣感應電器而不同。

含電感之電器不會因爲加裝電容器而降低電費(用電既度數不改變), 只有電流將低而已。

除非你係商業用電, 功率因數低會導致罰款(sercharge)。

如改用電子牛就需要拆電容, 不然電容好快爆炸(諧波造成)。




2011-05-26 15:15:19 補充:
從此我唔敢放價錢就係因爲時常被檢舉
發表廣告或傳銷的內容

2011-05-29 21:32:42 補充:
轉用電子牛有著數啊,一於轉佢。

未見官先打80打板,全間屋換電子牛,電費每個月可以省番三幾蚊,至少你需要兩年至可以翻本,但係兩年後電子牛又會壞又要換,得不償失,不過,有人就先賺到工錢啦。

2011-05-30 22:45:52 補充:
我家裏全部燈都係線牛,20幾年仲未換過,因爲冇壞,如果要換,我建議用LED啦,吃電係線牛既20%,只要你安裝時記得,LED 需要散熱,需要通風,佢就長命百歲咯。

2011-05-31 19:05:58 補充:
當然啦,光管唔係電子工程師做既,如果冇其他問題,如電壓超低等等問題,普通線牛就根本唔會壞。

2011-06-03 02:45:21 補充:
我老啦,唔做得幾多年既,有高電壓牌都難逃一死,你可吸收幾多就幾多,唔好勉強,功力就算再高都冇用,你已經有咗A牌,應該再接再厲考上B牌,C牌,H牌等等,當然如果有機會連R牌都要考,我呢啲雕蟲小技,講出來得啖笑,搵個機會搵你同O記飲杯茶吃個包,希望你唔介意,我係馬來西亞用既電話 +60133609333 如果我出國就唔會用呢個公司既電話,我會用另一個私人電話,到時我會電郵俾你知。

好多謝你發問問題,我發既問題被人杯葛,一于唔答,可能係點數太少,我都想俾多啲點數,不過系統唔允許。
2011-05-29 4:02 pm
兩個都答得好,由於同亞靚係老友,所以兩個都唔投,咁樣公平d。

建新兄你欠咗我一個公義情,咁你快d嚟答我既問題補番數啦,冇人蘇我呀,好慘呀,快d嚟同我一齊癲啦。
2011-05-25 6:16 pm
多謝 yan****** 兄意見,大致上明白了,功率因數我真的不太懂。

2011-05-26 22:56:25 補充:
電子是我本行,都知道電子並非百分百可靠,線牛係死物,電子牛零件多又密集,工作複雜,唔耐用係正常既。

2011-05-30 10:03:43 補充:
係喎,都係等佢自然死亡再算。電子牛都唔一定兩年就壞。有D十年都唔壞!

2011-05-30 23:51:45 補充:
暫時還未想用 LED 光管,都係唔化算,不包括燒壞,五年都不能歸本。

2011-05-30 23:53:44 補充:
光管壞火牛我咁大個只見過兩次,或者係我接觸得少吧。

2011-05-31 19:53:46 補充:
電力我都有攪架,我有基本的電工 A 牌。功力唔及得你百分一。
2011-05-25 7:38 am
Andy兄,Kinsun已詳細回答,我講返d意見,有電感(線圈)都有功率因數,中光管支架係無電容,英支架有,$也不同,一般他線掛電錶,電力公司也要求此類光管支架有電容,why?聽聞因為此等損耗電流,有部分電錶不能計算,不過現在電力公司也要求大廈制房作相當設施(聽閒).

2011-05-25 23:34:34 補充:
正博士咁耐才發言?Andy兄,我唔識計,不過以我所知因功率因數加電容係電力公司得益,以前返a牌電工堂都有講過.

2011-05-26 22:45:01 補充:
Andy兄:一般嘅電子牛都不及(線圈)牛耐用,有利有弊.
2011-05-24 9:04 am
未出電子鎮流器時全部光管都是用這種鎮流器俗稱線牛,光管電容器是安裝在光管支架內,光管電容是兩條線接支架內部L,N接線位。如屋企得一/兩支光管無電容都問題不大,但如果是寫字樓仟幾支光管就大問題喇,電費會比多的同影響電力公司電網!光管無電容不是不合規格衹是生產商為降低成本,如你消費高可買英國支架一定有電容跟,你仲可掉轉叫賣方拆走電容价錢平的!希望幫到你

2011-05-24 16:53:38 補充:
前者已有公式每天7小時30天計無電容約170度電, 有電容約137度電
相差33度x0.9元=29.7元
電子牛是36W但線牛是40W鎮流器瓦數已少4W電子牛功率因數做0.9-0.95
本身損耗電子牛少線牛大,電子牛約77度電比無電容少93度電比有電容少60度電
電子牛用電少的,所以政府早十年已補貼更換電子牛喇!希望幫到你


收錄日期: 2021-04-12 13:48:05
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110523000051KK01363

檢視 Wayback Machine 備份