接駁多支光管

2011-05-22 8:42 pm
我想問吓一個單相插座接駁二十支40W光管可以嗎?
有什麼好題意?
我現在一個電源給六個開關制, 六個開關制給二十四支40W光管可以嗎?

回答 (4)

2011-05-23 4:08 am
✔ 最佳答案
根據我學到既計算法如下

1. 凡係放電式照明設備, 需根據原來功率計算乘于1.8

機電工程署二○ ○ 九年電力( 線路) 規例工作守則7B 電流需求量的決定

(3) 最終電路
(b) (iv) 放電照明以伏安計算的需求量, 應假定為該電燈的額定瓦特乘以不少於1.8 的數字 ; 而此乘數(1.8) 是假定電路的功率因數已提高至不少於0.85 滯後, 並已顧及控制設備損耗及諧波電流等因素。

#
(24 * 40 * 1.8) / 220
= 7.85A
MCB = 6A (過載1.85A)


2. 40W光管功率因數非常低, 只有0.45Cosφ

#
(24 * 40) / ( 220 * 0.45 )
960 / 99
= 9.6A
MCB = 6A = 過載3.6A


提議 :
根據我學到既, 任何照明電路每一個電路唔應該超過10盞燈位, 但係要考慮有時一盞燈内有多支光管。

所以我建議你用一個電源(當然一個電力公司既電源), 3個電路, 每個電路(MCB = 6A)負載8盞燈(40W光管)

@@@改善功率因數@@@

你都可以試試係電路並聯一個或多個電容, 總數為 75µF ~ 80µF / 250V ~ 400V

2011-05-23 23:07:46 補充:
由於你買既燈内邊冇電容,内邊既火牛又係高損,所以功率因數低。
2011-05-24 1:05 am
1用插蘇供電20支光管是可以的但線牛內漆皮老化是會漏電,可能會跳漏電掣,因插蘇是有漏電掣保護的。2一條跳菲供24支光管是可行,但電線用1.5mm, 菲士用10A。燈掣是不需用電的多多都無關系。3最重要是光管有電容器做功率補償。希望幫到你
2011-05-22 9:59 pm
你是否用13A插座?配電箱MCB(跳fuse,你跳完又打番果條)有幾A?
2011-05-22 8:56 pm
可以,20支光管加埋都係800w,同你個電飯煲咁上下,你想要咩「提議」呢。
六個開關掣控制20支光管可以有好多個組合,唔知你想點樣控制,俾多啲資料,睇睇點樣幫你。

2011-05-26 22:06:31 補充:
你話跳掣,係跳咩嘢掣﹖水氣掣﹖或過荷掣﹖24支光管加埋都960w,普通家居用電唔會過荷,你個保險掣有幾大安培,不過你話24個掣24支光管,咁喺咪一支光管一個掣﹖仲有一支光管要有一隻火牛(鎮流器),你講講你係點駁,如無意外應該全部光管都係並聯。