✔ 最佳答案
各國規例不同, 由於起動馬達需要6倍至7倍運行電流, 爲了不影響別人因爲你起動馬達而需要承受電壓驟降的干擾, 我建議你1馬力至3馬力的馬達用DOL, 雖然發令冇規定10kW, 我就做過100kW馬達用DOL, 不過電力公司就會來吵, 冇辦法, 因爲果架係啤床既含刹車制。
圖片參考:
http://2.imimg.com/data2/CX/XP/MY-/4-250x250.jpg
圖片參考:
http://www.clrwtr.com/Images/ABB-Controls/ABB-MS450-Manual-Motor-Starters.jpg
http://www.clrwtr.com/ABB-Manual-Motor-Starters.htm
2011-05-18 01:03:11 補充:
建議
1馬力以下 = 13A 插囌
1 ~ 3 馬力 = DOL 直接起動
4 ~10 馬力 = SD 星角起動
10 ~ 25 馬力 = AT 自藕變壓器
25 ~ 1000 馬力 = RR 轉子電阻滑環
1000馬力以上 = 高電壓 3300V, 6600V, 11000V, 33000V