,我想應該是指這電源可供應多少A的電流給所接的負載吧??
例如1個開關上面寫20A,然後如果所接的負載加起來總共需要超過20A的電流來推動(因為家電這些負載都有寫所需要的電流多少),那照理說這20A的電源不就應該供電不足無法推動全部的負載,於是有的家電不就無法運作嗎??
那別人說用電量過大接太多負載於是NFB跳掉是怎回事??
我知NFB跳掉是因為通過的電流已超過它限定的電流如 這20A耐流的NFB,
我納悶接太多負載不是應該是會有負載推不動因為電源不夠電流來推動它嗎?
還是說像1個家電產品,它寫運作的電流5A好了,只要送電源進去,通過NFB的電流和他內部的消耗電流就一定是5A,但1個耐流為20A的NFB 接了一堆家電(電源並聯了一堆家電),結果這些並聯的家電其消耗的總電流超過20A,所以也使得通過NFB的電流超過20A 當然就跳掉了???
我有打問號的地方就是我的疑問,我對基本電學只有一點點概念
請大大幫忙糾正我的觀念謝謝
謝謝 2位大大我已了解電力公司所供的電不怕夠多負載使用,不過我很想確定1點就是 因為家電這些負載都有寫所需要的電流多少,所以這是指這負載運作中時需要這樣的消耗 電流來讓它運作嗎 當然電源並聯越多負載當然總共所需要的電流就相對很高
我另外想請教怎檢查NFB沒接負載時有沒壞掉? 假設家電使用到一半跳電壞了要如何檢查,可能情形 情形1:如果是負載內部線路短路於是造成有大電流通過燒壞元件會有燒焦味,若電流過大 ,大到超過家裡20A NFB關開,NFB也會跳開。所以這種情形可以確定是負載壞了吧? 情形2:如果是負載內部線路開路了,那麼從NFB二次側送來負載的電源也被開路了,於是
家電便無法動作使用,所以這種情形可以確定是負載這部份出問題吧? 情形3:如果保護家電的NFB本身線路老舊不就可能在NFB1次側或2次側的線路就已開路燒斷? 情形4:如果NFB本身壞了加上負載電流過大超過NFB的耐流且可能把負載燒壞,所以要怎查 NFB本身有沒壞 我問這些其實是想要判斷是負載壞了還是NFB及他內部線路老舊而壞的!!!
因為通常家電壞了一般人會馬上先關掉家電的電源插頭甚至可能也會把NFB也關上,而來維修人員一來時,家電本身已沒接上電源且就算是家電壞了有燒焦味而發現家電壞的人也不確定,那維修人員要如何確定是家電壞了還是NFB壞了?
我的想法是維修人員剛來處理時,因為不確定是不是家電壞了所以不可能會先接上家電,而是先檢查沒接家電的NFB有沒壞及線路是否老舊,應該是量NFB二次側的電壓看電源有沒送下來應該就知NFB有沒壞,如果NFB關上了還量的到電壓 這點可以確定已壞了,但NFB如果打開還量不到電壓就是線路太過老舊所以斷路了。
假設NFB沒壞 ,那就不用接上家電來測試是不是它壞吧? 因為可以確定是家電這部份有出問題,如果內部線路有短路還接上家電會更造成家電嚴重損壞,請大大回答我補充的問題拜託了
當然電源並聯越多負載 上述這句話我表達錯誤,我知1個總開關NFB它是輸出端再用並聯的方式拉出好幾條分支的路線到家中如各房間牆壁上的插座,而我是要問同1個牆壁上的插座 插了延長線可插好幾個電器,插好幾個電器等於並聯很多電器在這個插座上,那相對的所需消耗電流較大
想再問如果有的家電並沒有保險絲的話,那直接再重新接上送電不是較危險嗎 如冰箱 、烤箱好像沒有FUSE
還有我說NFB 一、二次側也表達錯誤,我知它只是開關而已,只有輸入輸出端