✔ 最佳答案
你既題目問題好大。
村屋申請電表至少需要有A牌及電力工程承辦商, 你唔可以自己做, 除非你有A牌及電力工程承辦商牌照, 但係你唔似。
60A單相表前掣用BS88 FUSE
室內用40A MCB/RCD V40H 2 POLE 10KA就有問題咗, 表前掣應該用30A。
咩叫(他線)?
2011-05-13 20:44:03 補充:
60A表前掣室內用60A MCB/RCD V63H 2 POLE 10KA就冇問題。
2011-05-14 18:46:32 補充:
冇問題
[email protected]
我俾你圖
2011-05-16 02:14:01 補充:
其實你已經有A牌和電力工程承辦商你朋友有你已經有呢樣既知識嫁,已經無需要再問
除非你個牌唔需要考試,用錢買返來既
仲有就係各國規格不同,如果係馬來西亞
根據電力規則第36條
1. 凡係兒童有機會觸摸到既電器,漏電斷路器敏感度為不超過10mA
2. 凡係電力裝置既地上或牆壁可能有潮濕或電阻低既裝置,除上面 1 之外,漏電斷路器敏感度為不超過10mA
3. 凡係人們有機會觸摸到既電器,(13A插囌),除上面 1 & 2 之外,漏電斷路器敏感度為不超過30mA
4. 凡係接地系統係 T T 既住戶,除上面 1,2 & 3 之外,漏電斷路器敏感度為不超過100mA