✔ 最佳答案
你既UPS係1000kVA電池為24V, 原裝可以外接24V電池組RBC7(6個2串3並), 你要改爲松下蓄電池.LC-P12120為12V120AH 免維護鉛酸長壽電池, 你只可以用兩個串聯或四個串了再並, 不能用三個既, 後備電源雖然可以耐久一啲, 不過如果電池用完后需要在充電時我怕你既UPS會過載, 建議你另加一個額外充電機。
UPS只係設計俾你地暫時頂住幾分鐘, 然後要用後備發電機來供應電流, 係唔可以長用既, 如果你冇發電機, 我建議你買Inverter來加在UPS既前級, 最多就係加ATS來轉換, 會比買電池經濟好多, 而且電池既壽命唔會超過10年。