電飯煲加電水煲同時開時跳制

2011-05-09 8:19 pm
大家好!

本人有個問題,電飯煲加電水煲同時開時跳制.

想問兩樣同時開是否制板(5A)電力不能負荷所以有此問題?

希望有人可以解釋和告知點樣解決!!

謝謝!

回答 (3)

2011-05-11 6:41 am
✔ 最佳答案
以上兩位已經說得很清楚,我都是覺得(5A)電力不能負荷所以有此問題. 你試計算一下,香港電是220V, 你看看你的電器后面,側面或底部會寫幾多W電, 例如電水煲寫1000W, 你用1000徐以220 = (4.5A) 你再加電飯煲 = ? A. 那你便知制板或電蘇是否能負荷, 希望可以解決你的問題.
2011-05-10 7:22 pm
電水煲,電飯煲一般都有6百幾,7百幾Watt,同時開大約用7Amp電流,如果你個電箱條MCB(跳fuse)係5Amp便會跳制.
解決辦法係找電工更換電力設施.要安全又夠用,要換比5A插座安全嘅13A插座,換13A插座便要更換較粗電線2.5mm或4mm(要看情況),電箱要更換mcb(跳fuse)20A,30A或32A(要看情況),仲有如果電箱沒有水氣制(漏電斷路制)要加返個(重要).
2011-05-10 9:10 am
通常跳制大多兩個原因:
1.電器損壞短路或漏電.
2.電制不能負荷有關電器之電壓.

閤下之情況是單一開動其中一樣電器沒有問題,即不是上述的第1.項的情況.

如果是電制不能負荷這麼高電壓的電器,就算不跳制其實都是十分危險,因為長時間使用插頭有機會過熱燒毀而引致短路怎致引起火災.所以最好不要在同一插座同時使用多樣電器,如果不夠插座,應該找合法電器師傅安裝適當的插座.