3相220B相接地系統有功率的損失嗎

2011-05-08 8:26 pm
3相220V B相接地 系統有功率的損失嗎
更新1:

指該供電系統對地是否因接地棒,線路的阻抗而有功率的損失

更新2:

B相是因被強迫接地而線壓變成0 ? 若非0而強令為0為何無功率損失之成本? 或原本對地為0 ? 若已是0 為何接地?

更新3:

感謝 又靚又正 高人指教 接地是電機工程第一重要 小弟想請問是 B相是因被強迫接地而線壓變成0 ? 或原本對地為0 ? 若非0而強令為0為何無功率損失之成本?

更新4:

感謝 又靚又正 高人指教 既然是浮動電壓表示與大地具相位差 令其等壓等相瞬間也無饋線損失(kvar)嗎?

回答 (3)

2011-05-09 2:28 am
✔ 最佳答案
你是說這個嗎?


圖片參考:http://img196.imageshack.us/img196/1192/220vcornerground.jpg


接地是爲了安全, 除非是線路有故障, 否則並不會有功率的損失的。

還有其他的接地方法.

圖片參考:http://3.bp.blogspot.com/_oKI1S0TVpvU/TUFtXdnjzwI/AAAAAAAAAOQ/4O9npksfKZI/s1600/single+phase+240v.JPG


圖片參考:http://3.bp.blogspot.com/_oKI1S0TVpvU/TUFuKr4o-4I/AAAAAAAAAOY/x46SePcywWw/s1600/Single+phase+120-240.JPG





2011-05-08 23:01:51 補充:
謝謝 .

2011-05-10 22:14:25 補充:
法令規定,凡是電力裝置不論直流電還是交流電,是單相電還是三相電,有電流就一定要有一條線接地,無論如何有一些電力裝置是沒有中線的,唯有將其中一條電線接地,如果是高壓電就需要一個接地變壓器或者是接地電阻器來替有關裝置接地,還沒接地之前不一定是0,但是接地之後就肯定是0,如果不是0就有問題了。

2011-05-12 20:45:19 補充:
B相是因被強迫接地而線壓變成0 ?
如果B相不接地,B相就會變成浮動電壓Float Earth,會導致漏電保護斷路器不動作,對人體會造成傷害。

若非0而強令為0為何無功率損失之成本?
將浮動電壓接地後變爲0並不會有任何的功率損失,除非在漏電保護斷路器之前與B相接地之後,A相或C相有漏電就另有解説,如果是大型的發電機或變壓器,我們還可以加一個REF繼電器,這樣就連發電機或變壓器的繞組損壞都可以操作。

或原本對地為0 ? 若已是0 為何接地?
將浮動電壓接地後變爲0並不是本來就是0。

2011-05-16 01:58:01 補充:
B相是因被強迫接地而線壓變成0 ? = 對


或原本對地為0 ? = 錯,是浮動電壓,有數字,但不肯定是多少電流


若非0而強令為0為何無功率損失之成本? = 因爲沒有負載也就沒有功率損失之成本

2011-05-17 10:37:02 補充:
(kvar)係無功功率(假功率)係電感同電容至會有,接地唔會有。
2014-08-07 1:24 pm
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2011-05-09 1:05 am
指該供電系統對地是否因接地棒,線路的阻抗而有功率的損失


收錄日期: 2021-04-27 18:07:53
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110508000010KK03411

檢視 Wayback Machine 備份