電磁開關吸不住

2011-05-08 12:18 am
電磁開關換新的上去之後

還是不會吸住??

一顆是東元的CN-11 一顆是士林SP-16

我是照原本的配線接的(因為不懂 所以用很笨的方式一條一條接)

裝上去之後 發現跟原本情況一樣的一樣

小弟對這方面的東西不是很懂

只是實驗室的機器出問題

請人來看之後 說是電磁開關壞了

所以我就去買來自己換

結果通電之後發現還是吸不住......

回答 (6)

2011-05-08 1:34 am
✔ 最佳答案
應該是少接了一條自保持線路
a接點就是電磁閥會吸住的那顆沒通電時不會導通(用3用電表的歐姆檔量)用手按進去則會導通一般應再電磁開關的一上一下靠裡面那組,外面則是b接點(動作剛好相反)像下圖接法才會吸住不然放開按鈕就會跳掉了,不然就是按鈕開關換成無熔絲開關但要注意規格不然也會有危險
圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AB06918216/o/101105071477213869693130.jpg


2011-05-07 17:41:39 補充:
查一下網站CN11有110V,220V,380V,SP16也有3種規格你會不會是買錯規格
電壓不夠才吸不住
2011-05-08 6:50 am
更換電磁開關應該注意事項

1. 線圈A1 ~ A2操作電壓, 直流交流, 頻率。
2. 接觸點N.C. & N.O. 與電流量。
3. 控制線路。
2011-05-08 3:14 am
OL (過載電驛)
是否跳脫了?
查明原因
復歸
再開
2011-05-08 12:59 am
吸允落下電壓要80%以上~~若110V要85V
剩的只有線圈斷路及電流不夠~~線圈你可用三用電錶量是否有內阻~~無內阻就斷ㄌ
是那幾個都不是一定你線路有問題~~電磁接觸器都有測試過在出廠

2011-05-07 17:00:21 補充:
是有問題再問我
2011-05-08 12:35 am
我想:你先卻認電磁開關的線圈,是否有斷線.可用電表量一下.若導通,既是線路問題.
2011-05-08 12:29 am
您可先檢查開關線圈的接線是否接妥,因為線圈部分若未接妥,控制信號是無法將開關吸磁的,若線圈部分有接妥,可能就要看看接點部分是否有接對,CN-11與SP-16應該在接點是有不太一樣的地方,您可能要量測線路上之COM與A、B點之位置,再對應至CN-11之開關點位上,這樣應該就可以了,試試看吧。
參考: 以前唸書時之實作經驗


收錄日期: 2021-04-26 20:19:11
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110507000010KK14772

檢視 Wayback Machine 備份