一開冷氣就跳制(電錶房制)

2011-05-02 8:44 am
尋晚由7點開冷氣,開到12點,共5個鐘,突然跳制,全屋無哂電,之後CHECK屋企裡面個電箱唔關事,之後落去樓下電錶房,開返個制就OK,之後再開返個冷氣,唔夠2秒又跳制,又係跳錶房個制,咁其實係咩問題?我而家唔敢再開個冷氣。(冷氣機係窗口式,電制作開關,唔係用搖控) 請指教。

回答 (4)

2011-05-02 4:07 pm
✔ 最佳答案
建議嘗試

1. 把全屋電器用具關閉 , 冷氣機選擇制轉去只行風扇 , 不制冷 , 開冷氣機電制看看會不會跳制 , 若跳制 , 應停用冷氣機 , 找冷氣師傅修理冷氣機 , 若不跳制 , 做下一步測試

2. 把全屋電器用具關上 , 冷氣機選擇制轉去行 low cool, 開冷氣機電制 , 看看會不會跳制
(2a) 若跳制 , 應停用冷氣機 , 找冷氣師傅修理冷氣機
(2b) 若不跳制 , 又有冷氣供應 , 可逐步把全屋電器重開
(2b.1) 若跳制 , 表示電氣系統有可能
- 超載 或
- 保護裝置出現問題 或
- 線路出現問題
應找電氣師傅檢查電氣裝置
(2b.2) 若不跳制 , 全部電器用具正常運作 , 不要開心 , 肯定電氣裝置出現問題 , 應盡快找電氣師傅徹底檢查電氣裝置。
2011-05-03 4:34 am
由於你係用家唔係電工, 即係你架冷氣有問題, 只有先停機再叫師傅來做, 以免發生危險。
2011-05-03 2:18 am
你的總掣是否32A單相?因你無說明!如是可能當時製冷用具同一時間啟動而做成跳總掣?關哂所有電器用具祇開冷氣看看就知!如總線有大可更換總掣為40A或45A,但一定要請電器師傅安裝及出WR1A表格希望幫到你
2011-05-02 3:35 pm
咁即係你個冷氣機短路(short circuit).要揾電工同你check部冷氣機,睇有無得整,同埋要幾多錢.
部機用咗幾耐?如果好耐,就換咗佢.分分鐘整機貴過買部新機.


收錄日期: 2021-04-13 17:58:33
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110502000051KK00055

檢視 Wayback Machine 備份