三相三線非接地系統問題? 有請電學專家

2011-04-18 2:18 am
假設說我們將台電 『正』三相三線供電系統其中一條對地的話,那麼結果會如何?短路?還是沒迴路形成沒反應?

正三相三線本身不是屬於非接地供電系統嗎?接地的話他的迴路又怎麼形成呢?
(老師給我的回答是短路)

據我所知,我們將大地視作零電位是因為我們將中性線給接地了,中性線電位與大地相同,所以當我們漏電,而電流的迴路是流回變壓器的中性線,這樣達到一個安全的供電。

老師說電流可以流向大地接著就以熱能的方式散失掉了,但前提是他為何會流向大地?大地跟我們發電機出來的電有什麼關係?高電位的那端為何可以把它視作是可以形成迴路的地方?



所以
高電位跟大地迴路是怎麼形成的?他們之間完全沒有關係阿?

以上 麻煩專家解答
更新1:

感謝又靚又正 所以,我們三相三線供電系統都是這種形式? 所以如果沒接地根本不會有任何迴路形成嗎?

回答 (2)

2011-04-18 3:42 am
✔ 最佳答案
由於相角不同而且其中一相中心抽頭或星型中性線接地, 以方便人們知道任何一相對大地的電壓, 當你將其中一相接地就會形成一個電路, 看圖就會明白。


圖片參考:http://ecmweb.com/images/904ewBTBfig2.jpg



圖片參考:http://www.powerpulse.net/archive/image/aa_04252007_fig1.png



圖片參考:http://www.electronicspoint.com/tutorialimages/AC/02195.png



圖片參考:http://blog.gkong.com/uploadfile/2005111711758176.jpg





2011-04-18 08:56:27 補充:
通常低電壓平房家用電源大多數用TT接地系統,低電壓高樓家用電源大多數用TN-S接地系統,低電壓工業用電電源則有用到 TT, TN-S, TN-C, TN-C-S, 高電壓工業用電電源則有用到IT接地系統,由於IT接地系統接地時有串聯一個高阻坑的電阻以防止過高的接地故障短路電流,此系統不適於低電壓供電系統。

2011-04-18 22:35:31 補充:
每當我們要修理電器時有用到隔離變壓器以防止直接接地的危險
2011-04-18 7:00 pm
不管是接地或非接地系統,只要你碰觸到其中一條火線,電便會透過你傳送到大地(這就是形成迴路),更何況是直接對地。

臺電供電系統都是直接接地系統,如果非接地供電系統是你所謂的『正』三相三線供電系統的話,那臺電 『正』三相三線供電系統是不存在的。

....所以當我們漏電,而電流的迴路是流回變壓器的中性線,....
漏電,電是流向大地而非透過中性線流回系統,電驛才會感應到有接地電流而動作,進而排除漏電。

感覺你太執著於一定要看到『迴路』的存在,事實上,大地就是各種接地事故迴路的終點,並非說要流回發電機才形成『迴路』。


收錄日期: 2021-04-26 14:28:47
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110417000015KK07915

檢視 Wayback Machine 備份