大家覺得安裝錯系邊到?冷氣安裝問題

2011-04-17 3:30 am

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/HA05819641/o/701104160102413873427400.jpg
大家覺得安裝錯系邊到?冷氣安裝問題

回答 (6)

2011-04-18 10:42 pm
✔ 最佳答案
部散熱太近墻身,
散熱扇抽不到足夠的冷空氣(相對的 ),散熱,
此兩部分體有可能散熱不足而 high cut !

2011-04-20 12:25:40 補充:
圖中角鐡架見不到有斜撐 !
結構上問题 ?

2011-04-20 12:30:13 補充:
答案太空泛,
上可至天文,
下可至地理 !
俾的提示 .
2011-04-27 9:53 pm
仲未有屋宇處既答案^^"
2011-04-25 2:53 pm
呢架係室外機但係好似安裝係室内?因爲有屋頂。
機身太靠墻/陣?空氣不流通,散熱不足,會導致電流高,燒摩打(馬達)壓縮機。
機身上面有條出水喉?分分鐘漏水。
2011-04-22 3:34 pm
1. 沒有急停制
2. 欠水盆
3. 太貼牆
4. 機身只放在鐵架上 , 沒有固定鑼絲
5. 雪種喉未有足夠支撐
6. 鐵架未驗焊
7. 鐵架安裝沒有批文
2011-04-19 8:07 am
只看條朱腸咁吊住,一隻亞米加碼都沒有,D客睇到一定唔鍾意.如果係架造法,個鉛水鐵架,中間如可以便不用吊脾,造底架,因為唔會左住自己駁喉和線.仲有兩部機上面嘅窗口位是否上層嘅散熱?

2011-04-19 21:55:49 補充:
咁發生左咩問題?你機腳無上螺絲,係唔係點左焊?
2011-04-18 2:31 am
壓着條水候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。