請問無熔線斷路器跟漏電斷路器工用是否相同?

2011-03-31 10:11 pm
請問無熔線斷路器跟漏電斷路器工用是否相同?

工作上有需要檢查漏電斷路器,但最近看到幾家業主都適用無熔線斷路器...
更新1:

那請問無熔線斷路器,如漏電了會自行斷電嗎?

回答 (6)

2011-04-01 3:22 pm
✔ 最佳答案
不一樣

按電工法規規定

安裝於衛浴場所 燈具及插座

需要安裝漏電斷路器30ma電流誤差就執行斷電

另外施工人員於潮濕或是在鐵架鐵皮導電場所

執行工作也需使用漏電斷路器

另外像公眾場所使用之飲水機或水池用電 也必須安裝漏電斷路器

屋外沒遮蔽使用之電器用品例如抽水馬達 也必須安裝漏電斷路器

凡是安裝於潮濕有感電之虞之電器用品 都需安裝漏電斷路器

無熔絲開關(N.F.B)

是用負載電流來切斷電源 只有當負載電流超過NFB之容量時

才會切斷電源 如果NFB是300A的

當有人觸電時 應該烤熟後才會斷電

但是如果是300A的漏電斷路器

除非觸電的人很倒楣 電流經過心臟

不然應該會沒事

另外漏電斷路器有分高壓用及低壓用

差別在動作的速度

從1/10 1/1000秒都有

電壓越高 動作時間越快

例如高壓用的PLC控制 (工業配電)

程式都是寫有漏電回授信號

程式會馬上處理斷電作業(不會等待下一次掃描)



參考: 旭寬空調機電(苗栗) http://www.xu-kuan.url.tw
2011-04-01 4:15 am

無熔線斷路器跟漏電斷路器

差異在於 啟動斷路容量範圍不同 ~




無熔線斷路器:(啟動斷路容量範圍為 幾安培(A) ~ 幾十安培(A) )
於額定能力內,電路發生過電流時,能自動啟斷該電路,而不致損及其本體之過電流保護器。


漏電斷路器: :(啟動斷路容量範圍為 幾毫安培(mA) ~ 幾十毫安培(mA) )
能檢出漏電而自動啟斷該電路之斷路器。


2011-04-01 4:07 am
這是我的布落格
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iMQ8gMuHRU94NrU45u6K/article?mid=264&prev=293&next=260

可以參考

無熔線斷路器跟漏電斷路器功用不相同
2011-03-31 10:22 pm
名子上就差了兩個漏電的名詞了!!

所以一個是漏電就會動作!

無熔絲斷路器過載才會動作!!

漏電斷路器應該會比較大顆!!
2011-03-31 10:21 pm
基本上類似
但是感應度卻有所不同
熔線斷路器
有一定之容度'

漏電斷路器
感應即斷
參考: 電工