220V電力問題

2011-03-27 3:50 am
請問:
我用電錶量測插座得知,A+B=220、B+C=220、A+C=110
這是屬於三相220嗎?
若是單相220是不是應為,A+B=220、B+C=110、A+C=110 ?

單相220的設備接到三相220的電力會如何?反之又會如何?
更新1:

插座是三孔的~

回答 (3)

2011-03-27 8:31 pm
2011-03-27 8:09 am
這不是我們熟悉的三相電源

B與C應該是190v , 不是220v

它的電源系統是四線的 , 第四條稱為D

所以 : A+B=220 B+D=220 D+A=220 , A+C=110 D+C=110 B+C=190

而 C相是被接地的( 對地電壓=0 )

是線路接錯了, 單相220插座的兩條火線應該接A與D, 地線應該接C
2011-03-27 6:35 am
三相220v是三條電源線互為220v且相角互為120度才稱三相電源
A+B=220、B+C=220、A+C=110 不能稱為三相電源
(我看不懂)

若是單相220v是不是應為,A+B=220、B+C=110、A+C=110 ?
這是單相220v 電源用電(電源線),有一孔對地無電壓的是接地用線
單相220v的設備就是只接2條電源線而已,加一條接地用線是防漏電用
接地用線一般會另接到設備外殼

2相電源就是單相電源(2條線),3相電源就是(3條線)

單相220v的設備接到三相220v的電力的2條火線正常運作
三相220v的設備接到單220v的電力的2條火線一條地線(不正常運作)


收錄日期: 2021-04-26 13:39:40
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110326000016KK07937

檢視 Wayback Machine 備份